Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 11,6 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”jämä67” PORI (Satakunta)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Kellari 1925: -Patterilämmitys, 6°C, 100 m2, 180 m3 3,3 W/m2 0,33 kW 176 kWh
- Keskikerros 1925: -Patterilämmitys, 21°C, 116 m2, 323 m3 52,6 W/m2 6,07 kW 15 413 kWh
- Talon yläkerta 1925: -Patterilämmitys, 20°C, 72 m2, 179 m3 50,7 W/m2 3,63 kW 8 141 kWh
- Piharakennus 1974: -Patterilämmitys, 15,3°C, 15 m2, 32 m3 68,5 W/m2 1,03 kW 1 683 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 14m, dT=4K 0,8 kPa 0,15 kW 1 334 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 37 W/m2 11,21 kW 26 748 kWh
• Kiinteistö, 302 m2, 714 m3 3,5 COP 10,89 kW 26 748 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,148 m3 / 50 °C 3,3 COP 0,79 kW 3 300 kWh
- Yhteensä 3,5 SCOP 11,7 kW 30 048 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 012 kWh 0,78 kW 28 036 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 28 036 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 11,60 kW 28 036 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 302 m2 93 kWh/m2 3,5 SCOP 11,6 kW 28 036 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 11,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 11,6 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C
- Maasta kerätään ( 3,5 COP) 8,3 kW 19 925 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 111 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 8 111 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan vähintään 201 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 10 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 201 m
- Kaivon aktiivisyvyys 191 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 201 m. Putkea kaivossa yhteensä 402 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 10,4 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,63 l/s = 37,8 l/min = 2268 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,63 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 427 litraa 103 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,63 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 538 litraa 58 kPa = Ok
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 455 m = 2 x 230 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään) 1 m. Vol 468 litraa 29 kPa = 0,29 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.