Mitoituspyyntö okt+at, Kerava
« : 13.12.22 - klo:22:15 »
Moro, tarvitsisin mitoituksen jo 2022 kesäkuussa valmistuneeseen taloon. Epäilemme alimitoitettua pumppua/kaivoa.

Talo perus puuelementtitalo. 1-tasoinen. Vesikiertoinen lattialämmitys ja valloxin ilmanvaihtokone lämmöntalteenotolla. Maanvarainen perustus. Aika perus ikkuna pinta-alat. Tiiveysmittaus hyvä ja energialuokka A. Lämmitettävät kokonaisneliöt 186m2 ja kuutiot 760m2. Asuinpinta-ala 136m2. Huonekorkeus 2,8m ja olohuoneessa (60m2) vino sisäkatto ja korkeus harjalta yli 4m.Piha avokalliota missä putkitus 3m ja sen jälkeen kallio.
« Viimeksi muokattu: 15.12.22 - klo:15:36 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö okt+at, Kerava
« Vastaus #1 : 15.12.22 - klo:15:37 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
En ole varma, ymmärsinkö tilojen muodot ja koot oikein. Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”Miqoo”   KERAVA   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 26 °C   -  menovesi lämpötila max 27 °C               
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C               
- Talo 2022: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 186 m2, 558 m3          24,6 W/m2   4,58 kW   13 229 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         25 W/m2   4,58 kW   13 229 kWh

• Kiinteistö,  186 m2,  558 m3    5,9 COP   4,31 kW   13 229 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,189 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,01 kW   4 200 kWh
- Yhteensä         4,9 SCOP   5,3 kW   17 429 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -1 316 kWh   0,40 kW   16 113 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   16 113 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,00 kW   16 113 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
 Yhteensä   186 m2   87 kWh/m2   4,9 SCOP   6,0 kW   16 113 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho            5,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka            -34 °C
- Maasta kerätään          ( 4,9 COP)   5,0 kW   12 795 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               3 318 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   3 318 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 629 kWh

Tarvitaan vähintään 146 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta.   Poraussyvyys   146 m
- Kaivon aktiivisyvyys 140 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 146 m.   Putkea kaivossa yhteensä   292 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,7 kPa)    2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 320 litraa   29 kPa = 0,29 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 289 m = 1 x 290 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään) 1 m. Vol 273 litraa   40 kPa = 0,4 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.