Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Pari hanaa  (Luettu 577 kertaa)

Poissa johannes

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 34
  • Maalämpöfoorumi
Pari hanaa
« : 12.12.22 - klo:11:28 »
Hei, ohessa valokuva maalämpökoneen yhdestä putkituksen osasta.

Mikä on kuvassa olevan kahden hanan ja niiden välissä olevan kappaleen tehtävä?

Hanat ovat olleet alusta alkaen näin, ilmeisesti tarkoituksella.

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 312
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pari hanaa
« Vastaus #1 : 12.12.22 - klo:12:34 »
Vaikea sanoa kuvasta kun ei näe kaikkia kytkentöjä. Olisiko ylempi sulku ja alemmasta lisätään vettä/painetta lämmönjakoverkostoon? Voi olla myös toisinpäin.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 236
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pari hanaa
« Vastaus #2 : 12.12.22 - klo:13:07 »
Täyttöventtiilihän tuo tosiaan on, välissä takaiskuventtiili. Eli kun molemmat vivut kääntää putken suuntaisesti niin vesi pääsee virtaamaan käyttövesiverkostosta lämmitysverkostoon. Hanoja on varmuudeksi kaksi ja vielä takaisku varmistus koska ei ole suotavaa juoda lämmitysjärjestelmän vettä. Eli jos lämmitysverkoston paine on vähissä niin noista toinen hana auki vaikka kokonaan ja toista sitten hiljakseen aukaisee ja seurailee että paine lämmitysverkostossa nousee halutulle tasolle. Jos paine jatkuvasti lämmitysverkostossa  putoaa on syytä tutkia miksi niin käy eikä vain käydä jatkuvasti availemassa noita hanoja.

Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä