Kirjoittaja Aihe: Pörssisähköohjauksen vaikutus keruupiirin lämpötilaan  (Luettu 873 kertaa)

Poissa jusba31

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämpöfoorumi
Itselläni käytössä pörssisähköohjaus maalämpöpumpulle niin, että pumppu käy näillä keleillä vrk 8 halvinta tuntia täysillä (inveretteri pumppu) ja loput tunnit on pois päältä. Tämä saa aikaan sen, että tuon käyntijakson aikana kaivoon menevän nesteen lämpötila painuu reiluun -2 asteeseen, tulon kuitenkin pysyessä vielä plussalla. Käyntijakso kun loppuu niin muutaman tunnon päästä kaivosta tulee jo 6 asteista nestettä kun keruupumppua pyörittää 100% teholla.

Onko tästä kaivon toimintaa ajatellen haittaa? Lähinnä siis jäätymisriskiä.

Toinen asia mihin viisaammat voisivat antaa mielipiteen.
kun lämmitysjakso ei ole päällä niin lattiakierron kiertovesipumppu pyörii 30% nopeudella. Kierrossa on mukana myös autotalli missä on selvästi viileämpää kuin talossa ja näin ollen jäähdyttää tuota kierron vettä enemmän kuin talon kierto. Lattiakierron veden lämpötila tippuu muutamassa tunnissa 21 asteeseen missä kyllä sitten pysyykin aika hyvin siihen asti kunnes lämmitys taas käynnistyy. Voiko tuon kiertovesipumpun sammuttaa silloin kun lämmitystä ei tapahdu, tai onko siitä edes mitään hyötyä/järkeä?

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 873
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pörssisähköohjauksen vaikutus keruupiirin lämpötilaan
« Vastaus #1 : 03.12.22 - klo:17:24 »
Tuota kaivoa voi kuormittaa aivan huoletta 1/3 ajan vuorokaudesta. Jos sähkö maksaa niinkuin nyt 50 snt päivällä ja 30 snt/kWh yöllä niin COPin putoamisella (lattialämmitys) n.5.0->4.0 ei ole merkitystä, kannattaa pyrkiä halpaan hintaan halvoilla tunneilla. Nyt sähkömarkkinat ovat aivan poikkeukselliset, yöllä ei ole tarjolla senttisähköä. Mutta normalisoitunee kevättä kohti jolloin saa vielä paremman hyödyn.

Tuo kv pumppu kannanttanee pitää päällä jatkuvasti jos lattialämmitys. iso massa ei hetkessä jäähdy ja pumppu pystyy tarkkailemaan kierron lämpötilaa. Muutama kymmenen wattia on tuo kv pumpun kulutus, ei mitään merkitystä.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa jusba31

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pörssisähköohjauksen vaikutus keruupiirin lämpötilaan
« Vastaus #2 : 03.12.22 - klo:20:05 »
Tuota kaivoa voi kuormittaa aivan huoletta 1/3 ajan vuorokaudesta. Jos sähkö maksaa niinkuin nyt 50 snt päivällä ja 30 snt/kWh yöllä niin COPin putoamisella (lattialämmitys) n.5.0->4.0 ei ole merkitystä, kannattaa pyrkiä halpaan hintaan halvoilla tunneilla. Nyt sähkömarkkinat ovat aivan poikkeukselliset, yöllä ei ole tarjolla senttisähköä. Mutta normalisoitunee kevättä kohti jolloin saa vielä paremman hyödyn.

Tuo kv pumppu kannanttanee pitää päällä jatkuvasti jos lattialämmitys. iso massa ei hetkessä jäähdy ja pumppu pystyy tarkkailemaan kierron lämpötilaa. Muutama kymmenen wattia on tuo kv pumpun kulutus, ei mitään merkitystä.

Juu pumpun sähkönkulutus ei haittaa se on tosiaan ihan olematon. Lähinnä vaan mietin tuota autotallin viilentävää vaikutusta taloon. Tosin hyvin kyllä pysyy talossa lämmöt vaikka lämmittää vain yöllä ja kierron lämpötila tippuu sinne 21 asteeseen päivän aikana.
Eli ehkä jatkan tällä samalla vaan eteenpäin.