Kirjoittaja Aihe: Nibe F1345-40 /60 pari  (Luettu 1551 kertaa)

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 934
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Nibe F1345-40 /60 pari
« : 27.11.22 - klo:09:27 »
Voisikohan noille jotain tehdä?
Vai antaako olla-?
Onko vaikutusta energian kulutukseen?
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 902
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1345-40 /60 pari
« Vastaus #1 : 27.11.22 - klo:09:52 »
Varmaankin käyttövettä ajetaan kompressorilla ilman vastuksia vähän turhan ylös, 52 asteinen paluu ei aiheuta ainakaan hälytyksiä. Kompuran keston kannnalta ei varmaankaan hyvä asia, ei siitä muuten hälyyttelisi. Yöllä ilmeisesti lämpötilan nosto päällä?
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 934
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Nibe F1345-40 /60 pari
« Vastaus #2 : 27.11.22 - klo:10:48 »
Varmaankin käyttövettä ajetaan kompressorilla ilman vastuksia vähän turhan ylös, 52 asteinen paluu ei aiheuta ainakaan hälytyksiä. Kompuran keston kannnalta ei varmaankaan hyvä asia, ei siitä muuten hälyyttelisi. Yöllä ilmeisesti lämpötilan nosto päällä?

Käyttövesi 45 - 52, eli liian kylmää....

Ei mitään nostoja päällä...
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 902
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1345-40 /60 pari
« Vastaus #3 : 27.11.22 - klo:12:34 »
Johonkin 57 asteen nurkille pitäs käyttövesi kompuralla nousta. Jos kaivon lämmöt on alhaiset, ei ehkä teho riitä.
Jos kaivo ok, niin huoltomiestä paikalle ettei hajoa mitään pahemmin.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 934
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Nibe F1345-40 /60 pari
« Vastaus #4 : 27.11.22 - klo:14:55 »
Johonkin 57 asteen nurkille pitäs käyttövesi kompuralla nousta. Jos kaivon lämmöt on alhaiset, ei ehkä teho riitä.
Jos kaivo ok, niin huoltomiestä paikalle ettei hajoa mitään pahemmin.

Eli koikki ok, mutta kuuman veden palautuskierto pqalauttaa LIIAN kuumaa vettä?
Oliko oikein?
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe F1345-40 /60 pari
« Vastaus #5 : 27.11.22 - klo:19:53 »
Täällä pienemmällä kompressorilla suojausrajat ovat n. 58C ja 63C (lauhdutin tulo / meno)
Näyttää aloittajan ilmoituksissa olevan sekä meno- että paluukatkaisuja. Minusta se kertoo, että virtaukset on paikallaan.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 934
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Nibe F1345-40 /60 pari
« Vastaus #6 : 28.11.22 - klo:08:34 »
Täällä pienemmällä kompressorilla suojausrajat ovat n. 58C ja 63C (lauhdutin tulo / meno)
Näyttää aloittajan ilmoituksissa olevan sekä meno- että paluukatkaisuja. Minusta se kertoo, että virtaukset on paikallaan.

Missä / mistä menusta noita voi säätää ???
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe F1345-40 /60 pari
« Vastaus #7 : 28.11.22 - klo:12:02 »
Missä / mistä menusta noita voi säätää ???
Ei tietääkseni mistään.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 934
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Nibe F1345-40 /60 pari
« Vastaus #8 : 28.11.22 - klo:19:01 »
Ei tietääkseni mistään.

no mistä / miten sitten tiedät nuo arvot ??
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe F1345-40 /60 pari
« Vastaus #9 : 28.11.22 - klo:20:08 »
no mistä / miten sitten tiedät nuo arvot ??
Jos laitan käyttöveden pyynnin yli kompressorin mahdollisuuksien, niin korkeameno tai -tulo katkaisee lämmityksen.
Aikanaan, ennen automaattista kierroslukuohjausta kv-pumpussa, pyrin mahdollisimman kuumaan käyttöveteen. Niin silloin tuli käsin säädeltyä nopeutta ja siitä on kokemustieto peräisin.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä