Taloyhtiö tutkailee mahdollisuutta korvata kaukolämpö maalämmöllä. Olisi hyvä saada suuntaa antavaa tietoa kaivojen määrästä ja mitoituksesta sekä laitteiston tehosta.

Perustietoja:
Kerrostalo Helsingissä
Rakennusvuosi 1999
Kaksi erillistä rakennusta, 4 ja 5 kerroksiset, väliä 15 metriä
Kaukolämpö
Patterilämmitys
Ikkunat 3 kertaiset
Ilmanvaihto huippuimurilla, korvausilma huonekohtaisilla säädettävillä ritilöillä
Rakennustilavuus 17.500 m3
Kerrosala 4850 m2
Lämmitysenergia v 2021 750 MWh
« Viimeksi muokattu: 15.11.22 - klo:12:28 kirjoittanut tomppeli »
2013 Keski-Suomeen 100 neliön omakotitalo. Nibe 1245 6 kw koneella lattialämmitys. Ei puskurivaraajaa vielä; tarvetta taitaisi olla.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 104
  • Vanha pieru!
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Kerrostalot  ”juhu”         HELSINKI      (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 47 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -25 °C
- 4 -kerroksinen 1999: -Patterilämmitys, 22°C, 2160 m2, 6480 m3    47,5 W/m2   102,54 kW   248 668 kWh
- 5 -kerroksinen 1999: -Patterilämmitys, 22°C, 2700 m2, 8100 m3    47 W/m2   126,80 kW   306 457 kWh
- Lämpökanaali CASAFLEX UNO CFL 98/162, pituus 40m, dT=4K   5,2 kPa   1,22 kW   10 698 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         47 W/m2   230,55 kW   565 823 kWh

• Kiinteistö,  4860 m2,  14580 m3          3,6 COP   223,00 kW   565 823 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   9,485 m3 / 50 °C   3,4 COP   50,60 kW   210 000 kWh
- Yhteensä         3,5 SCOP   273,6 kW   775 823 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -29 360 kWh   10,35 kW   746 463 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   746 463 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            280,00 kW   746 463 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
 Yhteensä   4 860 m2   154 kWh/m2   3,5 SCOP   280,0 kW   746 463 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         273,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      280,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -26 °C
- Maasta kerätään          ( 3,5 COP)   202,4 kW   535 894 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               210 569 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      210 569 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!             0 kWh

Tarvitaan 19 kpl 300 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 4 m vedetöntä ja 2 m maaporausta.   Poraussyvyys   300 m
- Kaivon aktiivisyvyys 296 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 300 m.      Putkea kaivossa yhteensä      600 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 9,3 kPa)      2 kpl   PE125x11.4   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla painehäviö virtauksella 13,22 l/s (virtaus kaivoa kohden on 13,22 / 19 = 0,7 l/s = 42 l/min = 2505 l/h):               
- Kaivo, painehäviö 0,7 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 11971 litraa      184 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,7 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 15101 litraa      99 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,7 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 18615 litraa      59 kPa = 0,59 bar
- Kaivo, painehäviö 0,7 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,5 K. Liitäntä mukana. Volyymi 19102 litraa   56 kPa = 0,56 bar
 Tai vaakakeruulla:               
 Ei lasketa!                m
...
Tämä laskelma on tehty taloyhtiölle. Taloyhtiölle tarvitaan aina vastuullinen alan ammattisuunnitelija.
Tämä laskelman perusteella ei voida lähteä toteuttamaan lämmityksen saneerausta.
Tätä laskelmaa voidaan pitää vain alustavana lähtökohtana lämmityksen saneerauksen suunnittelussa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 280 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Lämpökaivot 3 rivissä, keskinäinen etäisyys 25 metriä.
Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Taloyhtiölle tarvitaan vastuukysymysten takia aina vastuullinen alan ammattisuunnittelija.

Poissa juhu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
Kiitos vastauksesta. Taloyhtiön tontti on sen verran pieni että 19 kaivoa saattaa jäädä haaveeksi. Jos poistoilmasta otetaan lämpöä talteen ja pyritään aktiivisyvyydeltään 350 metrin kaivoihin, niin minkälaisilla suunta-antavilla mitoituksilla arvioisit selvittävän.
2013 Keski-Suomeen 100 neliön omakotitalo. Nibe 1245 6 kw koneella lattialämmitys. Ei puskurivaraajaa vielä; tarvetta taitaisi olla.