terve,

Asennutin kesällä maalämmön ja nyt syksyn tullen koittanut tutustua pumpun toimintaan. Olen muutaman päivän seuraillut kompuran käyntijaksoja ja kysyisinkin onko normaalia, että kompressori on päällä yhtäjaksoisesti todella pitkiä aikoja. Aamulla kun katsoin, oli takana jo melkein 12 tunnin yhtämittainen käyntijakso. Ulkolämpötila nollan ja muutaman pakkasasteen välillä kyseisenä aikana. Jäin vaan miettimään, että jos jo näillä keleillä käy noin pitkiä aikoja niin talvipakkasilla on pumppu varmaan käynnissä 24/7.

Talo 2003
164m2
Patteriverkosto ja 100l varaaja. 
thermia calibra 1,5-7kw

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: invertteripumpun pitkät käyntijaksot
« Vastaus #1 : 24.10.22 - klo:15:20 »
Invertterin idea on käydä jatkuvasti. Kesällä tulee minimiteho vastaan, joten käy pätkää. Talvella voi käydä kuukauden tai useammankin yhtämittaisesti ellei ole reulusti ylitehoinen.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2