Nibe F1245 + ECS40 shuntti ongelma
« : 15.10.22 - klo:13:10 »
Tervehdys!

Ruvennu tuossa ihmettelemään kun autotallissa on hemmetin lämmin vaikka pyyntö on lämpötila -10
Minimi menolämpötila 10.
Laskettu menolämpötila 10.9 astetta niin silti tyrkkää 22 astetta menemään kanaaliin.
Shuntti on täysin auki asennossa.
Pakko-ohjauksella antaa virtaa ecs.n liittimiin 5 ja 6 vaikka yrittää pakottaa molempiin suuntiin pumpun puolelta.
Eli auki pakottaa shunttia vaikka tekis mitä.
4 ja 5 pinnin välille ei saa virtaskaa ilmestymmään vaikka mitä yrittäs.

Onko lie korttivika vai onko mlp puolella joku softahärö vai tuossa ecs.n kortilla?

Apuva!