Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Toimiiko 1217:n ohjaus ohjekirjan mukaisella kytkennällä???  (Luettu 2636 kertaa)

Poissa DC

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Tein äsken Nibe 1217:ään ohjekirjan mukaisen kytkennän, mutta vaikuttaa siltä, että kytkennällä ei ollut mitään vaikutusta pumpun toimintaan. Ajatukseni oli, että kellokytkimen avulla ohjeaan pumpun käymään vain valittuina aikoina viikon eri aikoina. Onko joku kokeillut ohjata Nibeä tuolla alla olevalla ohjeella ja saanut pumpun tottelemaan?

■ Koko sähköteho voidaan kytkeä irti liittämällä ulkoinen potentiaalivapaa, sulkeutuva kosketin
liitinriman (30) liitäntöihin 1 ja 2.
■ Koko sähköteho voidaan kytkeä irti, mutta toimintoa ”Lisäkäyttövesi” voidaan käyttää
irtikytkennän aikana liittämällä ulkoinen potentiaalivapaa, sulkeutuva kosketin liitinriman
(30) liitäntöihin 1 ja 3.
■ Sähköteho voidaan kytkeä irti portaittain liittämällä lisävaruste ”Kuormitusvahti EBV 200” liitinriman
(30) liitäntöihin 1 ja 2.
■ Koko sähköteho ja kompressori voidaan kytkeä irti liittämällä ulkoinen potentiaalivapaa sulkeutuva
kosketin liitinriman (30) liitäntöihin 1 ja 2 ja liitäntään 3 (liitännät 2 ja 3 kytketään yhteen).

Alkuun tien kytkennän kellokytkimellä, mutta nyt tein sen suoraan hyppylangoilla liitinrimassa.

Poissa Henkka78

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Kokeilin saman hyppylangoilla 1210:ni ja ei mitään vaikutusta.
Eli ei sinulla ainakaan yksilövika ole. Onkohan kukaan saanut tätä toimimaan?

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 934
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Kokeilin saman hyppylangoilla 1210:ni ja ei mitään vaikutusta.
Eli ei sinulla ainakaan yksilövika ole. Onkohan kukaan saanut tätä toimimaan?

Meillä kokeiltiin jotain tuon tapaisia, eri pumput.
Kuitenkin, toiminnat piti ottaa käyttöön menuista....
Tälläinen hatara muistikuva on.
tutkikaa lisää menuja.
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa DC

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Hei

lämpöpumpun myynyt yritys ei osannut auttaa asiassa, joten olin yhteydessä Niben tekniseen tukeen. Lupasivat ihmetellä asiaa ja palata kun ovat pohtineet ratkaisua. Totesin, että se ei ole ratkaisu, että toteavat, että laite ei toimi ohjekirjan mukaisesti....

Poissa DC

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Niben vastausta odotellessa olisi kiva tietää, jos joku on saanut 1217:n tain esim 1210:n ulkoisen ohjauksen toimimaan noilla ohjekirjan toimenpiteillä.

Poissa Henkka78

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Minä en löytänyt valikoista mitään mikä olisi sopinut tähän.

Poissa Justus01

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Niben vastausta odotellessa olisi kiva tietää, jos joku on saanut 1217:n tain esim 1210:n ulkoisen ohjauksen toimimaan noilla ohjekirjan toimenpiteillä.

Joko Nibeltä on tullut vastuksia? Oliko nyt siis kokeiltu ja todettu, että kaikki kolme pinniä yhteen kytkettynä ei vaikuta pumpun toimintaan millään tavalla?

Siis tämäkään ei toimi:
■ Koko sähköteho ja kompressori voidaan kytkeä irti liittämällä ulkoinen potentiaalivapaa sulkeutuva
kosketin liitinriman (30) liitäntöihin 1 ja 2 ja liitäntään 3 (liitännät 2 ja 3 kytketään yhteen).
Nibe F1217-8 ja vaakaputkisto 2x300m

Poissa Henkka78

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Ei toimi kumpikaan. Ei kahden tai kolmen pinnin kytkeminen. Ei mitään vaikutusta pumpun toimintaan.

Poissa Henkka78

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Olen ollut Niben tekniseen tukeen pari kertaa yhteydessä tämän asian suhteen. Viimeisin vastaus oli, että ehkä relekortti on viallinen. Ruotsin pään mukaan kyseistä ongelmaa ei ole nähty.
Eikä Ruotsi suostu antamaan kytkentäkaavioitakaan että helpottaisi omaa tutkimista.
Ei kai siinä sitten auta kuin alkaa tekemään reverse-engineeringiä ja mittailemaan tarkemmin.

Poissa DC

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vaihdoin uuden relekortin lämpöpumppuun eikä vaihdolla ollut mitään vaikutusta asiaan >:(

Poissa Henkka78

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
No, tuo ei ollut yllätys. Tuo relekortti-selitys oli vain käsien pesua asiasta kun Ruotsin Nibe ei asiaa halua tutkia tai tietävät syyn ja eivät halua tehdä asialle mitään.

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 934
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Olen ollut Niben tekniseen tukeen pari kertaa yhteydessä tämän asian suhteen. Viimeisin vastaus oli, että ehkä relekortti on viallinen. Ruotsin pään mukaan kyseistä ongelmaa ei ole nähty.
Eikä Ruotsi suostu antamaan kytkentäkaavioitakaan että helpottaisi omaa tutkimista.
Ei kai siinä sitten auta kuin alkaa tekemään reverse-engineeringiä ja mittailemaan tarkemmin.

https://www.nibe.fi › nibedocuments

FIGHTER 1217 - NIBE

Ei niistä tuon yksityiskohtaisempaa kaaviota saa....!
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa Iepro

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Ilmineeratkaahan jos löydätte tähän ratkaisun... Täytyy alkaa itsekkin perehtymään, olisi helppo ohjata Fissiolla tuota kautta.

Poissa Henkka78

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Ratkaisin asian laittamalla pääkytkimen sähköt kiertämään kellokytkimen kautta. Ei kovin nätti tapa, mutta vastaa sitä kun olen tähän asti käsin napsutellut virrat pois ja päälle.

Poissa DC

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Juttelin tällä viikolla Niben tuen kanssa ja kertoivat, että Niben 1217:n näyttökorteista usein puuttuu tämä ominaisuus, mutta uusissa korteissa se on mukana. Kortti kuitenkin maksaa useita satasia eivätkä anna korttia noin vanhoihin koneisiin ilmaiseksi, vaikka ohjekirjan mukainen ominaisuus laitteesta puuttuukin.