Tervetuloa mukaan foorumille!
Kiitos varsin hyvistä lähtötiedoista!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Lasa” VANTAA (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 28 °C - menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Talon alakerta 2022: LaminaattiLattialämmitys, 22°C, 70 m2, 195 m3 28,3 W/m2 1,99 kW 5 897 kWh
- Talon yläkerta 2022: LaminaattiLattialämmitys, 22°C, 70 m2, 183 m3 27,7 W/m2 1,95 kW 5 065 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 28 W/m2 3,95 kW 10 962 kWh
• Kiinteistö, 141 m2, 378 m3 5,7 COP 3,57 kW 10 962 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,189 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,01 kW 4 200 kWh
- Yhteensä 4,3 SCOP 4,6 kW 15 162 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 891 kWh 0,57 kW 13 271 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 13 271 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,00 kW 13 271 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 141 m2 94 kWh/m2 4,3 SCOP 6,0 kW 13 271 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 4,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Lievä yliteho ) 6,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -43 °C
- Maasta kerätään ( 4,3 COP) 4,9 kW 10 216 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 056 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 056 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 375 kWh
•
Tarvitaan vähintään 117 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 117 m
- Kaivon aktiivisyvyys 113 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 117 m. Putkea kaivossa yhteensä 234 m- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 263 litraa 24 kPa = 0,24 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 222 m = 1 x 230 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 223 litraa 32 kPa = 0,32 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.