Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe F1145 ja huoneanturi  (Luettu 1807 kertaa)

Poissa ramsey

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Nibe F1145 ja huoneanturi
« : 14.09.22 - klo:13:48 »
Nibe f1145 ja 450 vpas puskuri. niben sisähuoneanturin asensin juuri patteripuolelle ja ajattelin takalla pelata ja säästää. Koneessa kaksi lämmitysjärjestelmää patteri ja lattialämmitys roth tekniikalla. Onko mahdollista että anturi sekoittaa jotenkin lämmitystä jos pitää alhaisena patteripuolta?

Poissa Lövin_poika

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1145 ja huoneanturi
« Vastaus #1 : 14.09.22 - klo:20:09 »
mulla on myös nibe 1255 alakerrassa patterilämmitys siitä alashunttaus yläkerran lattialämmitykselle, takkaa hehkuttaessa patteriverkoston puolella menolämpötila putoaa n.23 asteeseen ja yläkerta viilenee n.1-2 astetta, ainakin 0-10 lämpötilassa. nostin patteriverkoston minimilämpötilan 25 asteeseen, nyt yläkerran lämpö ei laske kuin 0,5 astetta, ja toiseksi ei se alakertaan patteriverkostosta enää luovuta lämpöä jos huonelämpö nousee melkein samaan kuin patterivesi, mikäli teillä takka on lattialämmityspuolella, eli lattiassa on alasshuntattua vettä niin patteripuoli toimii niinkuin ennenkin, toki asteet pitää hakea asunnon mukaan,

JJ 
« Viimeksi muokattu: 15.09.22 - klo:17:21 kirjoittanut Lövin_poika »
1957 rintsikka n.160m² autotalli n.90m², 2022: Nibe S1255 3-12kw 100l bosch puskuri, 2*alashunttausta yläkerran ja tallin lattiaan, 233m reikä 40mm turbokeräimellä.
2022:aurinkopaneelit 8.2kwp huawei 8kw inventteri

Poissa ramsey

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1145 ja huoneanturi
« Vastaus #2 : 15.09.22 - klo:03:19 »
Takka on patterilämmityspuolella ja lattialämmitys ns. Eri rakennuksessa. Anturi on noin 8 metriä takasta sopevalla paikkaa

Poissa Lövin_poika

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1145 ja huoneanturi
« Vastaus #3 : 15.09.22 - klo:17:25 »
eli mielestäni helpoin on sitten nostaa vain se minimilämpö siitä patteriverkon linjasta senverran ettei se lattialämmityksen menoves mene paljoa alle pyynnin. sitte keväällä kun alkaa taas lämmetä niin pudottaa sitä alaspäin. ::)
1957 rintsikka n.160m² autotalli n.90m², 2022: Nibe S1255 3-12kw 100l bosch puskuri, 2*alashunttausta yläkerran ja tallin lattiaan, 233m reikä 40mm turbokeräimellä.
2022:aurinkopaneelit 8.2kwp huawei 8kw inventteri

Poissa ramsey

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1145 ja huoneanturi
« Vastaus #4 : 15.09.22 - klo:21:02 »
Mutta vaikuttaako se siihen lattiapiiriin kun on lattialle ja pattereille omat käyrät?

Paikalla Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 961
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1145 ja huoneanturi
« Vastaus #5 : 15.09.22 - klo:21:34 »
Laskettu menovesi, eli se mitä huoneanturi käskee ja mikä taas käskee kompuraa/asteminuutteja, hoitaa vain ykkösjärjestelmää eli sitä missä tarvitaan kuuminta vettä. Lattialämmitysvesi=kakkosjärjestelmä lantrataan tuosta kuumemmasta vedestä, eli huoneanturi ei sotke kakkosjärjestelmää kunhan ykkösjärjestelmän menovesi on vähintään yhtä lämmintä mitä kakkosjörjestelmä pyytää. Ja tuohan riippuu järjestelmien käyristä ja minimipyynneistä.

Kokeilemallahan tuo selviää, jos tarvetta niin säädä huoneanturin pyyntiä iaommalle jos lattiapiirit tuntuu liian viileiltä.


Edit. Muistelin yllä BT25-anturin toimintaa jos useampi lämmitysjärjestelmä kytkettt ja mitä se käskee.. Mutta oletettavasti huoneanturin käskemän jörjestelmän saa valittua ja valittuna on tuo ykkösjärjestelmä ja toiminta käsittääkseni on kuitenkin kuten yllä yritin selostaa.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Lövin_poika

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1145 ja huoneanturi
« Vastaus #6 : 21.09.22 - klo:19:03 »
eli itsellänihän on samanmoinen lämmönjako, pattereilla alakerta takalla, termostaattiohauksella ja yläkerta kevytrakenteisella lattialämmityksellä. ohessa kuva miten lämpötiloille käy kun minuntapauksessa patteripuoli takalla lämmitetään yli asetetun lämpötilan.
edit. keittiö on alakerta ja aula yläkerta menovesi min 25
JJ
1957 rintsikka n.160m² autotalli n.90m², 2022: Nibe S1255 3-12kw 100l bosch puskuri, 2*alashunttausta yläkerran ja tallin lattiaan, 233m reikä 40mm turbokeräimellä.
2022:aurinkopaneelit 8.2kwp huawei 8kw inventteri

Poissa ramsey

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1145 ja huoneanturi
« Vastaus #7 : 14.11.22 - klo:20:43 »
Näyttää sinulla hyvin toimivan. Ensiviikolla menee minulla testiin kun pakkaset rupeaa paukkumaan. :)