Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö/ apuja kaivattaisiin pumpun valintaan  (Luettu 942 kertaa)

Poissa Kivari76

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Hyvää iltaa parhaimmat asiantuntijat!

Vaikka kuinka olen yrittänyt itse ratkaista mitoitusta ja valintaa pumpun tyypistä, niin pakko nostaa kädet pystyyn ja kysyä ohjeita viisaammilta ja kokeneemmilta.

Eli:

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Vaasa, 65380
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 2000, ei ole
- vesikiertoinen lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla (Kone huollettu vm.2000 Haatokalori, todennäköisesti menossa vaihtoon seuraavan 5v. aikana)
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 12,8m*9,8m  yhteensä 45,2m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Alakerta tiilirakenteinen, villa IL-A 125mm, yläkerta puurunkoinen, villa 200mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 2 kerrosta
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? alakerta kerrosala 137m2, tilat 110m2 -- yläkerta 72,6m2 / 60m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? alakerta 2460mm, yläkerta 2480mm
- Alapohjan laatu,  sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? betonilaatta 100mm, Leca-sora 200mm, klinkkeri/laminaatti
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Villa TSL 50mm, villa 2*125mm, betonitiili
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? 3-lasiset ikkunat. Ikkunoita normimäärä, arviolta n.17m2 ja ovia 5 kpl
- Onko muita lämmitettäviä tiloja? Tekninen tila 5m2 ja autotalli (ilmalämpöpumpulla)
- Tilojen lämpötilat?  Sisälämpö n.22

Tuollaiset tiedot sain kaivettua rakennuksen papereista, olen talon kolmas omistaja, joten kaikki ei ole tallessa ja osa papereista on vähän huonokuntoisiakin...

Lisätietona: kokonaiskulutus ollut 32000-35000kWh, joista äkkiseltään arvioiden muu kulutus ollut n.4000-6000kWh.

Kiitän jo tässä vaiheessa jos joku viitsii auttaa miestä hädässä, mutta vielä kun pitäisi osata tehdä valinta pumpustakin!

Tarjouksen olen saanut:
- Viessmann Vitocal 333-G Inverter (2,4-11,4 kW) (kaivon syyvydeksi myyntimies meinasi 210m)
- Thermia Calibra 3-12 kW (Lämpökaivon syvyys 200 metriä.)

JOS olen ymmärtänyt yhtään oikein, niin kaivon kannattaisi olla syvempi kuin tuo... ja toinen Viessmannin pumppua kaupitteleva tarjosi kaivoksi 2 x 131m, mutta kaksi kaivoa ei oikein nätisti istu tähän pihaan.

Olen yrittänyt parhaani mukaan päästä sisään noiden kahden pumpun sielunelämään, mutta ei vaan aukea kumpi olisi ns. järkiostos.
« Viimeksi muokattu: 13.09.22 - klo:10:02 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö/ apuja kaivattaisiin pumpun valintaan
« Vastaus #1 : 13.09.22 - klo:10:02 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Kivari76”         VAASA      (Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C  -  menovesi lämpötila max 32 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C
- Talon alakerta 2000: LaminaattiLattialämmitys, 22°C, 110 m2, 271 m3    44,8 W/m2   4,93 kW   17 414 kWh
- Talon yläkerta 2000: LaminaattiLattialämmitys, 22°C, 60 m2, 149 m3    36,7 W/m2   2,20 kW   6 151 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         42 W/m2   7,13 kW   23 565 kWh

• Kiinteistö,  170 m2,  419 m3       5,4 COP   6,71 kW   23 565 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,209 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,15 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,7 SCOP   7,9 kW   28 365 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 240 kWh   0,62 kW   26 125 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,00 kW   26 125 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,80 kW   26 124 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää            0 kWh
 Yhteensä   170 m2   154 kWh/m2   4,7 SCOP   7,8 kW   26 125 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               7,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      7,8 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -26 °C
- Maasta kerätään          ( 4,7 COP)   6,4 kW   20 513 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               5 612 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      5 612 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 662 kWh

Tarvitaan vähintään 217 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys   217 m
- Kaivon aktiivisyvyys 213 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 217 m.   Putkea kaivossa yhteensä   434 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,4 kPa)    2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,48 l/s = 28,8 l/min = 1728 l/h:   
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 458 litraa   59 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 578 litraa   34 kPa = 0,34 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 486 m = 2 x 240 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 486 litraa      19 kPa = 0,19 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.