Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe F1245-6R  (Luettu 1047 kertaa)

Poissa juures

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Nibe F1245-6R
« : 09.09.22 - klo:14:40 »
Morjens!

Nyt kun sähkön hinta on mitä on, alkoi taas kiinnostamaan maalämmön optimointi  :D
Päivitin aikanaan pumpun softan ~v2015 ja yritin säädellä arvot kohdalleen tuolloin. Pumppu on ryskyttänyt siitä uudella softalla eteenpäin - nyt kun alkoi kylmenemään, ajoin muutaman päivän logia USB:lle ja pyöräytin logintutkijassa läpi. Näettekö jotain hälyttävää? Termarisäädöillä on ryskytelty, en saanut 2015 pelkällä käyräsäädöillä onnistumaan säätöjä, aina liian kylmä / kuuma.

speksit kohteesta: v2010 130m2 okt, keskisuomi, pumppu on F1245-6R. Ei lisäsäiliötä. Vesikiertoinen lattialämmitys.



OKT 129m2 Keski-Suomi, Nibe 1245-6kw, ???m kaivo, lattialämmitys

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe F1245-6R
« Vastaus #1 : 09.09.22 - klo:18:11 »
Eikös nuo ihan kelpo lukuja ole, mutta säädöt kannattaa laittaa kuntoon vasta lämmityskauden alettua.
Käyrä niin alas kuin on mahdollista.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa juures

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245-6R
« Vastaus #2 : 10.09.22 - klo:14:13 »
Minkälaisia käyriä / odotustilan virtausasetuksia lattiaan voisi olettaa olevan tälläisessä kohteessa? Ettei heti lähtisi heti minne sattuu kun kääntää termarit kaakkoon. Vai pitääkö tehdä yrityksen ja erehdyksen kautta  ::)

Nyt siellä on käyrä 4, -1 asteen korjauksella ja lämmitysveden virtaus odotustilassa 30%.
OKT 129m2 Keski-Suomi, Nibe 1245-6kw, ???m kaivo, lattialämmitys

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe F1245-6R
« Vastaus #3 : 10.09.22 - klo:14:27 »
Pykälän korjaus viikossa lienee hyvä hienosäätövauhti.
Vuorokausi - kaksi menee muutoksessa ja lopun aikaa voi tunnustella/kuulostella tilannetta.
30% kuulostaa hyvältä tai jos käyntiajan nopeus on alempi, niin se sitten.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä