Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe Fighter 1210 ajastus  (Luettu 1132 kertaa)

Poissa Henkka78

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Nibe Fighter 1210 ajastus
« : 07.09.22 - klo:11:25 »
En löytänyt kyseisestä laitteesta ajastusmahdollisuutta. Luonnollisista (sähkön hintaan liittyvistä) syistä haluaisin käyttää pumppua vain yöllä.
Onko muilla ajatusta miten tuo olisi paras tehdä jos ei viitsisi itse napsutella laitetta pois päältä ja päälle jatkuvasti?
3-vaihe kontaktori kellokytkimellä laitteen sähköihin tuntuu aika rankalta tavalta katkoa pumpun käyttöä.

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 792
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe Fighter 1210 ajastus
« Vastaus #1 : 07.09.22 - klo:12:02 »
1210:ssa ei näytä olevan kovin paljon ulkoisia ohjauksia. Käyttöveden ohjaamisesta en tiedä, mutta ainakin lämmityksen saisi pois päältä jos pystyt valehtelemaan ulkolämpötilan olevan 20 astetta.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa Henkka78

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe Fighter 1210 ajastus
« Vastaus #2 : 11.09.22 - klo:14:51 »
Löytyykö mistään piirikaavioita tämän pumpun tietokoneyksikköön? Jos sinne saisi jotain rakenneltua. Ongelmana vain että laitteen ohjeissa ei tule sen piirikaaviota.