Hyvä että tilanne korjaantui.
Asteminuutit pomppaavat nollaan ja Nibe lopettaa lämmityksen, johtuu siitä että menoveden (BT2) lämpötila ylittää pyynnin 16C:llä (aseteltu, oletussarvo =10C).
Lokin mukaan kone käy tosi vähän.
Lokissa 5 lyhyttä käyntiä, josta 4-5 minuuttia lämmitystä ja usein käyttövedet perään.
Jos lämmitettävä ala on pieni, niin siihen ei pitkää käyntiä tarvita.
PIKKUHUOMIO: Käyttöveden teon jälkeen kestää pitkään (>20min) että BT2 arvo laskee lattioissa kiertävälle tasolle.
Ehkä linjassa oleva termostaatti on mennyt kiinni, koska muuten sen pitäisi "normalisoitua" muutamassa minuutissa.
Käyttöveden lämpötilat näyttävät käyttäytyvän normaalisti, eli vaihtoventtiili näyttäisi toimivan.