Kirjoittaja Aihe: Pumppu käy pitkään - ei saavuta tavoite menolämpötila?  (Luettu 1691 kertaa)

Poissa teg

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumi
Hei,

Nibe 1255 pumppu käy toisinaan pitkiä aikoja (vuorokaudenkin). Syyksi tulkitsen, ettei menolämpötila saavuta tavoitearvoaan. Piirissä on tällä hetkellä kierto ainoastaan kosteissa tiloissa ja kesä kuitenkin on, niin tällaista ongelmaa ei pitäisi olla. Mikähän tässä nyt mahtaa olla vialla?

Vaasa v2014 OKT 163m2 (142m2) + AT 83m2 (74m2) 3.2m huonekorkeus, Nibe F1255-16. Lattialämmitys. Kaivo 210m.

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 792
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pumppu käy pitkään - ei saavuta tavoite menolämpötila?
« Vastaus #1 : 01.09.22 - klo:15:09 »
Jotain outoa mielestäni on. Se että kone pyörii vuorokauden ei välttämättä ole ongelma, tosin näillä lämpötiloilla ja 16kW koneen tyhjäkäynnillä kuulostaa oudolta.

Pari havaintoa tuosta csv-tiedostosta.
  • datassa muutama pitempi katko
  • menolämpötila on yli pyydetyn (27,2>24) ja silti asteminuutit pienenevät kohti -250
  • miksi asteminuutit hyppäävät plussalle, kun käyttövedenlämmitys alkaa?
  • kompura käy viisitoista minuuttia mutta menoveden lämpötila ei nouse ollenkaan (30.8. 20.54), kunnes yhtäkkiä heilahtaa yli 60 asteen
  • jostain syystä asteminuutit hyppäävät noin -250 (lämmityksen aloitus?) suoraan tuonne plussan puolelle, miten tämä on mahdollista?

Outo juttu, mutta näistä lähtisin:
  • onhan anturit kytketty ja oikein
  • toimiihan kiertovesipumppu?
  • toimiihan vaihtoventtiili?
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: Pumppu käy pitkään - ei saavuta tavoite menolämpötila?
« Vastaus #2 : 01.09.22 - klo:15:44 »
Oudosti käyttäytyy?
Käykö kompressori oikeasti niinä jaksoina milloin ei näyttäisi tapahtuvan mitään?
Otahan mittauskeruu missä on edellisten lisäksi
-BT3
-BT12
-BT10
-BT11
-BT14
Näistä pitäisi selvitä jo aika hyvin mitä kone tekee

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa teg

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pumppu käy pitkään - ei saavuta tavoite menolämpötila?
« Vastaus #3 : 01.09.22 - klo:22:01 »
Tässä tikulta vähän tarkempaa lokia
Vaasa v2014 OKT 163m2 (142m2) + AT 83m2 (74m2) 3.2m huonekorkeus, Nibe F1255-16. Lattialämmitys. Kaivo 210m.

Poissa teg

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pumppu käy pitkään - ei saavuta tavoite menolämpötila?
« Vastaus #4 : 01.09.22 - klo:22:04 »
  • onhan anturit kytketty ja oikein
  • toimiihan kiertovesipumppu?
  • toimiihan vaihtoventtiili?

Antureihin, tai ainakaan niiden kytkentöihin, ei ole koskaan koskettu.
Uskoisin kiertovesipumpun toimivan, kun ainakin välillä lämpöä tuntuisi siirtyvän. Tosin Jos pumppu ei toimisi niin varmaan Nibe herjaisi ylikuumenemisesta tms.
Vaihtoventtiilikin toiminee kun lämmintä vettä tulee.
Vaasa v2014 OKT 163m2 (142m2) + AT 83m2 (74m2) 3.2m huonekorkeus, Nibe F1255-16. Lattialämmitys. Kaivo 210m.

Poissa teg

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pumppu käy pitkään - ei saavuta tavoite menolämpötila?
« Vastaus #5 : 03.09.22 - klo:22:49 »
Firmiksen päivitys näytti auttavan
Vaasa v2014 OKT 163m2 (142m2) + AT 83m2 (74m2) 3.2m huonekorkeus, Nibe F1255-16. Lattialämmitys. Kaivo 210m.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Pumppu käy pitkään - ei saavuta tavoite menolämpötila?
« Vastaus #6 : 04.09.22 - klo:22:20 »
Hyvä että tilanne korjaantui.

Asteminuutit pomppaavat nollaan ja Nibe lopettaa lämmityksen, johtuu siitä että menoveden (BT2) lämpötila ylittää pyynnin 16C:llä (aseteltu, oletussarvo =10C).

Lokin mukaan kone käy tosi vähän.
Lokissa 5 lyhyttä käyntiä, josta 4-5 minuuttia lämmitystä ja usein käyttövedet perään.

Jos lämmitettävä ala on pieni, niin siihen ei pitkää käyntiä tarvita.

PIKKUHUOMIO: Käyttöveden teon jälkeen kestää pitkään (>20min) että BT2 arvo laskee lattioissa kiertävälle tasolle.
Ehkä linjassa oleva termostaatti on mennyt kiinni, koska muuten sen pitäisi "normalisoitua" muutamassa minuutissa.
Käyttöveden lämpötilat näyttävät käyttäytyvän normaalisti, eli vaihtoventtiili näyttäisi toimivan.
« Viimeksi muokattu: 05.09.22 - klo:08:08 kirjoittanut maalämmittää »
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä