Kirjoittaja Aihe: Thermia diplomat oneglma saneerauksen jälkeen: patterit ei lämpene.  (Luettu 882 kertaa)

Poissa kari_korhonen1965

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Kaikki toimi ennen. Vaihdettiin patterit ja putket, jonka jälkeen ei lähde lämminvesi kiertämään patteriverkostolle. Käyttövesi toimii normaalisti. Menoputki on lämmin vain alusta ja jo puskurivaraajalle mennessä putki on viileä... Patterit on ilmattu, joten missähän voisi olla vikaa? Puskurisäiliön ilmaamisesta en ole varma, pystyykö sitä tekemään?(firma siis hoitanut asiat pattereiden osalta).

Laitteisto: Thermia Diplomat Duo 10 kw+ 300 Litr. lv-varaaja + 100 litran lämmityksen puskurisäiliö


Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Ensiksi pitää tarkastaa putkistokytkennät "sormi putkea pitkin"
Ja toiseksi että tarvittavat venttiilit ja termostaatit ovat auki samoin sihdit.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Paikalla Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 396
  • Maalämpöfoorumi
Veikkaisin ilmaukseen puutteeseen liittyvää ongelmaa. Pitäisi tietää putkiston putkien kulkureitit etä voisi päätellä jotain.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa kari_korhonen1965

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Kävin juuri pumpulta lukemia katsomassa, niin meno ja paluu lämpötilat oli 42'C. Patteriverkoston meno/paluuputket kylmät. Toimii samalla tavalla kuin olisi pelkästään "käyttövesi" asetus päällä. Pitää huomenna soitella pumpun asennusliikkeeseen ja kysellä heidän mielipidettä.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Voisiko olla että vaihtoventtiili on jumissa KV-asennossa?
Uusista putkista ja pattereista lähtenyt roskia liikkeelle?

Näkeekö vaihtoventtiilistä ulkoapäin missä asennossa se on? Yleensä näkee
Voiko sitä rassata edes takaisin?
Mitenkä KV-säiliön lämpötila käyttäytyy kun kone luulee lämmittävänsä taloa?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa kari_korhonen1965

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Voisiko olla että vaihtoventtiili on jumissa KV-asennossa?
Uusista putkista ja pattereista lähtenyt roskia liikkeelle?

Näkeekö vaihtoventtiilistä ulkoapäin missä asennossa se on? Yleensä näkee
Voiko sitä rassata edes takaisin?
Mitenkä KV-säiliön lämpötila käyttäytyy kun kone luulee lämmittävänsä taloa?

ATS
Osuit oikeaan. Vaihtoventtiili oli rikki (poikki). Nyt on uusi tilalla ja homma toimii.