Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Jakotukin säätäminen  (Luettu 1011 kertaa)

Poissa MiTa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 44
  • Maalämpöfoorumi
Jakotukin säätäminen
« : 09.02.24 - klo:15:35 »
Lattilämmityksessä haasteita, yksi huone selvästi kylmempi kuin muut ja muitakin huoneita vaikea säätää oikeaksi/samanlaiseksi.

Mitä miltä onko jakotukki asennettu oikein? Huonetermarin toimilaitteet yläpuolella, jotka otettu irti, on menopuoli. Nehän pitäisi olla paluupuolella. Saako tuosta tukista säätöjä tehtyä? Menee hermo  ::)

Poissa maalämpöilija

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 36
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jakotukin säätäminen
« Vastaus #1 : 09.02.24 - klo:15:47 »
Sinisen täplän tukissa luulisi tarkoittavan paluupuolta. Alemmassa punainen täplä.
Jämä Star RST inv. 12kW. 210m kaivo. 100l puskuri lämmityspiirissä. 18.3.21 öljylämmitys pois (3000+l/v).
Talo -00. 1 1/2 krs 196 m2 + Kellari, (harrastetila+ex.pannuhuone) 118 m2.
Kaikissa tiloissa lattialämmitys

Poissa MiTa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 44
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jakotukin säätäminen
« Vastaus #2 : 09.02.24 - klo:16:58 »
Niin mutta kun ne on toisinpäin, siniseen menee tulo ja paluu punainen

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 375
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jakotukin säätäminen
« Vastaus #3 : 09.02.24 - klo:17:49 »
Lattilämmityksessä haasteita, yksi huone selvästi kylmempi kuin muut ja muitakin huoneita vaikea säätää oikeaksi/samanlaiseksi.

Mitä miltä onko jakotukki asennettu oikein? Huonetermarin toimilaitteet yläpuolella, jotka otettu irti, on menopuoli. Nehän pitäisi olla paluupuolella. Saako tuosta tukista säätöjä tehtyä? Menee hermo  ::)
Tuo silmukalle käännetty letku on paha. Se kerää ilmaa lenkin yläosaan ja kierto estyy. Se kannattaa korjata.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa MiTa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 44
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jakotukin säätäminen
« Vastaus #4 : 09.02.24 - klo:19:17 »
Tuo silmukalle käännetty letku on paha. Se kerää ilmaa lenkin yläosaan ja kierto estyy. Se kannattaa korjata.

Täytyy tämä tehdä ja katsoa olisiko tällä yhteys ongelmaan.

Poissa MiTa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 44
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jakotukin säätäminen
« Vastaus #5 : 09.02.24 - klo:22:25 »
Oman käsityksen mukaan tässä pitäisi saada oikeat virtaukset menopuolelle ja paluusta säädetään lämpöjä? Nyt kuitenkin toimilaitteet olleet menopuolella. Vai oonko ymmärtänyt jotain väärin?

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jakotukin säätäminen
« Vastaus #6 : 10.02.24 - klo:09:44 »
Oman käsityksen mukaan tässä pitäisi saada oikeat virtaukset menopuolelle ja paluusta säädetään lämpöjä? Nyt kuitenkin toimilaitteet olleet menopuolella. Vai oonko ymmärtänyt jotain väärin?

Tuolla ei taida olla käytännön kannalta mitään merkitystä.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jakotukin säätäminen
« Vastaus #7 : 10.02.24 - klo:14:38 »
Mittaa putkista lämmöt ja kasto kumpi on kumpi. Yleensä termarit tulopuolella mutta tukkeja on erilaisia. Katso manuaalista myös tämä, mihin tulo ja meno kytketään.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa MiTa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 44
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jakotukin säätäminen
« Vastaus #8 : 10.02.24 - klo:14:45 »
Tiedän kyllä että meno on yläpuoli ja paluu alhaalla, siitä ei oo kyse. Ei vaan meinaa saada säätöjä kuntoon. Toimilaitteet ovat menopuolella ja ne nyt revitty irti. Toisessa jakotukissa meno ja paluu toisinpäin, se toimii kyllä ja saa säädettyä. Ehkä se ongelma saattaa olla tuossa paluun käyrässä?

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jakotukin säätäminen
« Vastaus #9 : 10.02.24 - klo:19:15 »
No jos toisessa tukissa on toisin päin (eli kai sitten kytketty oikein) ja se toimii, mutta tämä ei toimi (joka kytketty kai sitten väärin),
niin mulla ainakin tulee epäilys, että tällä on merkitystä.
Onko tukeissa jotkut neulaventtiilit, niin että väärä virtaussuunta vaikuttaisi niihin?
Eihän tuon purkaminen ja uudelleen kytkeminen kovin kummoinen homma ole.
Tuota mutkaa en itse epäilisi ellei kuulu lorinoita.
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa MiTa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 44
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jakotukin säätäminen
« Vastaus #10 : 10.02.24 - klo:19:37 »
Kuvasta selviää venttiilit, ilmeisesti yläpuolella on neulaventtiilit? Täytyy soitella putkimies kääntämään nuo.

Poissa MiTa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 44
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jakotukin säätäminen
« Vastaus #11 : 10.02.24 - klo:22:38 »
Pystyykö joku vääntää rautalangasta? Nyt kun toimilaitteet ovat olleet menopuolella ja kun ne on poistettu, piirit on siis täysin auki. Joka piirille menee nyt se lämpö, joka pumpulta tulee.

Paluupuolelta ilmeisesti täytyy nyt säätää lämpöjä? Pumpulta paluuvesi tosi noin 27, mutta huoneissa lämmöt ei sinnepäinkään, ~20, kylmin huone 15-16.

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jakotukin säätäminen
« Vastaus #12 : 11.02.24 - klo:07:35 »
Näillä pakkasilla paluun tulisi olla yli 30 astetta jotta edes teoriassa saisi kämppään riittävästi lämpöä. Ei auta jakotukin ruuvaaminen jos lämpöä ei ole riittävästi. Eli nosta lämpökäytää siten että lattiapiiriin meno n. 38-40 astetta kovilla pakkasilla. Jos paluu on 27 niin ei huonelämpötila nouse 19 astetta korkeammalle koko talossa samanaikaisesti. Mulla paluu on 31.8 ja sisälämpö 23.9. siis 8 astetta vähemmän. Jos tavoittelet sisälämmöksi 22 astetta niin paluu vähintään 30 astetta jos nykymääräysten mukainen talo.

Sitten voi säätää jakotukista alemmasta (paluupuoli) tuolla avaimella neliskanttisia säätötappeja. Lyhyitä piirejä pitää kuristaa hieman pidempiin verrattuna. Halvalla laserlämpömittarilla voit tarkastaa jakotukin virtaussäädön jälkeen paluupuolen muoviputkesta lämmöt että ovat suunnilleen tasaiset, märkätilat 1-2 astetta korkeammat. Myös  lattian pinnasta voi mitata missä on lämmintä, missä ei. Hienosäädä sitten tasapainoon. Jos huoneessa paljon ikkunoita pitää lattian pintalämmön olla korkeampi.

Jos toinen jakotukki on reippasti auki niin toiseen ei ehkä riitä virtausta. Silloin sitä pitää säätää pienemmälle tai laittaa linjasäätöventtiili.

En usko että mitään isompaa vikaa on. Nosta lämoökäyrää ja aloita tekemään säätöjä noihin menopuolen virtauksiin.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa MiTa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 44
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jakotukin säätäminen
« Vastaus #13 : 11.02.24 - klo:13:57 »
Tutkailin nyt nuota arvoja. Pumpussa huone-asetus 21. Lämpökäyrä 0.25, jossa +20=21, 0=26 ja -20=29.

Ulkolämpötila -16,5 ja pumppu lepotilassa ilmoittaa arvot paluuvesi tosi 24,8 (asetus28.8) ja menovesi 39,4. Pumpun ollessa päällä paluuvesi korkeimmillaan 40,3 ja menovesi ~52.

Jakotukin putkien pintalämpö menopuolella ~35 ja paluu 28,5-30 välillä, tässä 7 piiriä. Kosteiden tilojen meno30-31 ja paluu 26-31, tässä 4 piiriä.

Miltä nuo arvot kuulostaa, onko pumpun korkea menovesi oikein?

Poissa MiTa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 44
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jakotukin säätäminen
« Vastaus #14 : 11.02.24 - klo:16:59 »
7 piirin jakotukki taas taas kylmä, tietää että huomenna lattiat viilenee. Tukki ilmestyy, niin piti lämpöä muutama päivä. Onkohan tuolla roskaa/shita/ilmaa jossain? Pumppu huutanu koko päivän, alkaa *****ta tämä halpa maalämmitys  >:(

Poissa MiTa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 44
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jakotukin säätäminen
« Vastaus #15 : 11.02.24 - klo:17:00 »
Tukki siis ilmattu

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jakotukin säätäminen
« Vastaus #16 : 11.02.24 - klo:17:14 »
Nuo lämmöt pumpun ollessa päällä ilmeisesti käyttöveden lämmitystä. Ota arvot vaikka kun pumppu on lämmittänyt 15min lattiapiiriä. Lämmityskäyrä liian alhainen, nosta lämpöä.
7- piirinen jakotukki ok jäähtymä lämmityspiirissä n. 5 astetta 35->30, mutta 4 piirisessä tukissa kiertää vesi aika lujaa jossain piirissä kun jäähtymää ei juurikaan ole 31->31 pienennä tämän virtausta.
Miten noihin kahteen tukkiin menee noin eri lämpöistä vettä 35 ja 30 astetta?

Varmista että lämmityspiirin kiertovesipumppu täysillä, ja mieti mistä tuo lämpötilaero tukkien välillä voisi johtua.

Edit: tarkista vielä tuon lämpökäyräm yläpiste, Keski-Suomi -29. Oma käyrä liitteenä. Pumppu voi seota jos väärät arvot käyrässä.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 231
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jakotukin säätäminen
« Vastaus #17 : 11.02.24 - klo:18:38 »
Itse asentaisin jakotukkeihin virtausmittarit. Siitäpä sitä näkisi mitenkä virtailee ja olisi helpompi säädelläkin. Omassa erimerkkisessä jakotukissa säätöalue täydestä virtauksesta täysin sulkeutuneeseen on jotain neljänneskierros, en muista tarkalleen, ja tuokin säätöalue on jossain neljän kierroksen ruuvailun jälkeen joten suurinpiirtein mahdotonta tuon säätely. Vuosi menisi kun joka piiriä jollain avaimella kääntäisi millin kerrallaan jotta edes pääsisi säätöalueelle ja siitä sitten haasteet vasta alkaisi.  Mittarit pitäisi määrätä pakollisiksi, onneksi itselläni on.

Ketjun aloittajalla lienee tuon valmistajan tukit,
https://www.ferrocompany.com/product-6030-RKPPSET.html

Nuo pystyisi itsekin asentelemaan joten voisi ehkä säästää putkarin hinnan jos mittareiden avulla pääsisi eteenpäin.
 Tietty ilma pitää saada järjestelmästä pois, se on selvä.
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa MiTa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 44
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jakotukin säätäminen
« Vastaus #18 : 11.02.24 - klo:19:41 »
Täytyy soitella huomenna putkimiehelle, jos saisi tuohon sopivat virtausmittarit. Samalla tehdään tuo kääntö, että menopuoli alhaalle ja paluu ylös sekä kunnon ilmaus. Saisi samalla tuo siansaparon tuosta pois.

Palaan asiaan jos ja kun nämä tehdään, raportoin onko tarinalla onnellinen vai onneton loppu. Kiitos kaikille myötäeläjille tässä vaiheessa.

Poissa MiTa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 44
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jakotukin säätäminen
« Vastaus #19 : 13.02.24 - klo:10:46 »
Nostin käyrää 0.25->0.30, nyt -20 paluuvesi asetus 29 ja nyt kone huutaa melkein yötä päivää. Sähköä menee päivässä kahden päivän verran. Että kun menee hermo tähän touhuun.


Poissa Tipi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 437
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jakotukin säätäminen
« Vastaus #20 : 13.02.24 - klo:17:37 »
Minkälainen kiertovesipumppu tässä on, ja onko se max. teholla? Onko nyt varmasti jokainen putkilenkki ilmattu erikseen? Entäs se toinen jakotukki, löytyykö sieltä säätöventtiili?

Poissa MiTa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 44
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jakotukin säätäminen
« Vastaus #21 : 15.02.24 - klo:18:15 »
Minkälainen kiertovesipumppu tässä on, ja onko se max. teholla? Onko nyt varmasti jokainen putkilenkki ilmattu erikseen? Entäs se toinen jakotukki, löytyykö sieltä säätöventtiili?

Tuollainen pumppu ja täysillä on. Nyt putkimies vaihtanut menon ja paluun toisin päin, sai samalla sen käyrän pois. Aika näyttää auttoiko.

Poissa MiTa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 44
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jakotukin säätäminen
« Vastaus #22 : 20.02.24 - klo:19:31 »
Vika oli vaihtoventtiilissä, joka on nyt vaihdettu. Varmasti lämpökäyräkin oli liian pieni, jakotukin hienosäätö jatkuu seuraavilla pakkasilla, toivottavasti vasta ensi talvena. Nyt ainakin lämmöt suhteellisen tasaiset, ei suuria eroja enää.

Kiitos kaikille avusta!