Maalämpöfoorumi

Tekniset kysymykset => Lämmönjako => Aiheen aloitti: MiTa - 09.02.24 - klo:15:35

Otsikko: Jakotukin säätäminen
Kirjoitti: MiTa - 09.02.24 - klo:15:35
Lattilämmityksessä haasteita, yksi huone selvästi kylmempi kuin muut ja muitakin huoneita vaikea säätää oikeaksi/samanlaiseksi.

Mitä miltä onko jakotukki asennettu oikein? Huonetermarin toimilaitteet yläpuolella, jotka otettu irti, on menopuoli. Nehän pitäisi olla paluupuolella. Saako tuosta tukista säätöjä tehtyä? Menee hermo  ::)
Otsikko: Vs: Jakotukin säätäminen
Kirjoitti: maalämpöilija - 09.02.24 - klo:15:47
Sinisen täplän tukissa luulisi tarkoittavan paluupuolta. Alemmassa punainen täplä.
Otsikko: Vs: Jakotukin säätäminen
Kirjoitti: MiTa - 09.02.24 - klo:16:58
Niin mutta kun ne on toisinpäin, siniseen menee tulo ja paluu punainen
Otsikko: Vs: Jakotukin säätäminen
Kirjoitti: Kajakki - 09.02.24 - klo:17:49
Lattilämmityksessä haasteita, yksi huone selvästi kylmempi kuin muut ja muitakin huoneita vaikea säätää oikeaksi/samanlaiseksi.

Mitä miltä onko jakotukki asennettu oikein? Huonetermarin toimilaitteet yläpuolella, jotka otettu irti, on menopuoli. Nehän pitäisi olla paluupuolella. Saako tuosta tukista säätöjä tehtyä? Menee hermo  ::)
Tuo silmukalle käännetty letku on paha. Se kerää ilmaa lenkin yläosaan ja kierto estyy. Se kannattaa korjata.
Otsikko: Vs: Jakotukin säätäminen
Kirjoitti: MiTa - 09.02.24 - klo:19:17
Tuo silmukalle käännetty letku on paha. Se kerää ilmaa lenkin yläosaan ja kierto estyy. Se kannattaa korjata.

Täytyy tämä tehdä ja katsoa olisiko tällä yhteys ongelmaan.
Otsikko: Vs: Jakotukin säätäminen
Kirjoitti: MiTa - 09.02.24 - klo:22:25
Oman käsityksen mukaan tässä pitäisi saada oikeat virtaukset menopuolelle ja paluusta säädetään lämpöjä? Nyt kuitenkin toimilaitteet olleet menopuolella. Vai oonko ymmärtänyt jotain väärin?
Otsikko: Vs: Jakotukin säätäminen
Kirjoitti: luu5 - 10.02.24 - klo:09:44
Oman käsityksen mukaan tässä pitäisi saada oikeat virtaukset menopuolelle ja paluusta säädetään lämpöjä? Nyt kuitenkin toimilaitteet olleet menopuolella. Vai oonko ymmärtänyt jotain väärin?

Tuolla ei taida olla käytännön kannalta mitään merkitystä.
Otsikko: Vs: Jakotukin säätäminen
Kirjoitti: aksutre - 10.02.24 - klo:14:38
Mittaa putkista lämmöt ja kasto kumpi on kumpi. Yleensä termarit tulopuolella mutta tukkeja on erilaisia. Katso manuaalista myös tämä, mihin tulo ja meno kytketään.
Otsikko: Vs: Jakotukin säätäminen
Kirjoitti: MiTa - 10.02.24 - klo:14:45
Tiedän kyllä että meno on yläpuoli ja paluu alhaalla, siitä ei oo kyse. Ei vaan meinaa saada säätöjä kuntoon. Toimilaitteet ovat menopuolella ja ne nyt revitty irti. Toisessa jakotukissa meno ja paluu toisinpäin, se toimii kyllä ja saa säädettyä. Ehkä se ongelma saattaa olla tuossa paluun käyrässä?
Otsikko: Vs: Jakotukin säätäminen
Kirjoitti: ISKI - 10.02.24 - klo:19:15
No jos toisessa tukissa on toisin päin (eli kai sitten kytketty oikein) ja se toimii, mutta tämä ei toimi (joka kytketty kai sitten väärin),
niin mulla ainakin tulee epäilys, että tällä on merkitystä.
Onko tukeissa jotkut neulaventtiilit, niin että väärä virtaussuunta vaikuttaisi niihin?
Eihän tuon purkaminen ja uudelleen kytkeminen kovin kummoinen homma ole.
Tuota mutkaa en itse epäilisi ellei kuulu lorinoita.
Otsikko: Vs: Jakotukin säätäminen
Kirjoitti: MiTa - 10.02.24 - klo:19:37
Kuvasta selviää venttiilit, ilmeisesti yläpuolella on neulaventtiilit? Täytyy soitella putkimies kääntämään nuo.
Otsikko: Vs: Jakotukin säätäminen
Kirjoitti: MiTa - 10.02.24 - klo:22:38
Pystyykö joku vääntää rautalangasta? Nyt kun toimilaitteet ovat olleet menopuolella ja kun ne on poistettu, piirit on siis täysin auki. Joka piirille menee nyt se lämpö, joka pumpulta tulee.

Paluupuolelta ilmeisesti täytyy nyt säätää lämpöjä? Pumpulta paluuvesi tosi noin 27, mutta huoneissa lämmöt ei sinnepäinkään, ~20, kylmin huone 15-16.
Otsikko: Vs: Jakotukin säätäminen
Kirjoitti: aksutre - 11.02.24 - klo:07:35
Näillä pakkasilla paluun tulisi olla yli 30 astetta jotta edes teoriassa saisi kämppään riittävästi lämpöä. Ei auta jakotukin ruuvaaminen jos lämpöä ei ole riittävästi. Eli nosta lämpökäytää siten että lattiapiiriin meno n. 38-40 astetta kovilla pakkasilla. Jos paluu on 27 niin ei huonelämpötila nouse 19 astetta korkeammalle koko talossa samanaikaisesti. Mulla paluu on 31.8 ja sisälämpö 23.9. siis 8 astetta vähemmän. Jos tavoittelet sisälämmöksi 22 astetta niin paluu vähintään 30 astetta jos nykymääräysten mukainen talo.

Sitten voi säätää jakotukista alemmasta (paluupuoli) tuolla avaimella neliskanttisia säätötappeja. Lyhyitä piirejä pitää kuristaa hieman pidempiin verrattuna. Halvalla laserlämpömittarilla voit tarkastaa jakotukin virtaussäädön jälkeen paluupuolen muoviputkesta lämmöt että ovat suunnilleen tasaiset, märkätilat 1-2 astetta korkeammat. Myös  lattian pinnasta voi mitata missä on lämmintä, missä ei. Hienosäädä sitten tasapainoon. Jos huoneessa paljon ikkunoita pitää lattian pintalämmön olla korkeampi.

Jos toinen jakotukki on reippasti auki niin toiseen ei ehkä riitä virtausta. Silloin sitä pitää säätää pienemmälle tai laittaa linjasäätöventtiili.

En usko että mitään isompaa vikaa on. Nosta lämoökäyrää ja aloita tekemään säätöjä noihin menopuolen virtauksiin.
Otsikko: Vs: Jakotukin säätäminen
Kirjoitti: MiTa - 11.02.24 - klo:13:57
Tutkailin nyt nuota arvoja. Pumpussa huone-asetus 21. Lämpökäyrä 0.25, jossa +20=21, 0=26 ja -20=29.

Ulkolämpötila -16,5 ja pumppu lepotilassa ilmoittaa arvot paluuvesi tosi 24,8 (asetus28.8) ja menovesi 39,4. Pumpun ollessa päällä paluuvesi korkeimmillaan 40,3 ja menovesi ~52.

Jakotukin putkien pintalämpö menopuolella ~35 ja paluu 28,5-30 välillä, tässä 7 piiriä. Kosteiden tilojen meno30-31 ja paluu 26-31, tässä 4 piiriä.

Miltä nuo arvot kuulostaa, onko pumpun korkea menovesi oikein?
Otsikko: Vs: Jakotukin säätäminen
Kirjoitti: MiTa - 11.02.24 - klo:16:59
7 piirin jakotukki taas taas kylmä, tietää että huomenna lattiat viilenee. Tukki ilmestyy, niin piti lämpöä muutama päivä. Onkohan tuolla roskaa/shita/ilmaa jossain? Pumppu huutanu koko päivän, alkaa *****ta tämä halpa maalämmitys  >:(
Otsikko: Vs: Jakotukin säätäminen
Kirjoitti: MiTa - 11.02.24 - klo:17:00
Tukki siis ilmattu
Otsikko: Vs: Jakotukin säätäminen
Kirjoitti: aksutre - 11.02.24 - klo:17:14
Nuo lämmöt pumpun ollessa päällä ilmeisesti käyttöveden lämmitystä. Ota arvot vaikka kun pumppu on lämmittänyt 15min lattiapiiriä. Lämmityskäyrä liian alhainen, nosta lämpöä.
7- piirinen jakotukki ok jäähtymä lämmityspiirissä n. 5 astetta 35->30, mutta 4 piirisessä tukissa kiertää vesi aika lujaa jossain piirissä kun jäähtymää ei juurikaan ole 31->31 pienennä tämän virtausta.
Miten noihin kahteen tukkiin menee noin eri lämpöistä vettä 35 ja 30 astetta?

Varmista että lämmityspiirin kiertovesipumppu täysillä, ja mieti mistä tuo lämpötilaero tukkien välillä voisi johtua.

Edit: tarkista vielä tuon lämpökäyräm yläpiste, Keski-Suomi -29. Oma käyrä liitteenä. Pumppu voi seota jos väärät arvot käyrässä.
Otsikko: Vs: Jakotukin säätäminen
Kirjoitti: Nakke vaan - 11.02.24 - klo:18:38
Itse asentaisin jakotukkeihin virtausmittarit. Siitäpä sitä näkisi mitenkä virtailee ja olisi helpompi säädelläkin. Omassa erimerkkisessä jakotukissa säätöalue täydestä virtauksesta täysin sulkeutuneeseen on jotain neljänneskierros, en muista tarkalleen, ja tuokin säätöalue on jossain neljän kierroksen ruuvailun jälkeen joten suurinpiirtein mahdotonta tuon säätely. Vuosi menisi kun joka piiriä jollain avaimella kääntäisi millin kerrallaan jotta edes pääsisi säätöalueelle ja siitä sitten haasteet vasta alkaisi.  Mittarit pitäisi määrätä pakollisiksi, onneksi itselläni on.

Ketjun aloittajalla lienee tuon valmistajan tukit,
https://www.ferrocompany.com/product-6030-RKPPSET.html

Nuo pystyisi itsekin asentelemaan joten voisi ehkä säästää putkarin hinnan jos mittareiden avulla pääsisi eteenpäin.
 Tietty ilma pitää saada järjestelmästä pois, se on selvä.
Otsikko: Vs: Jakotukin säätäminen
Kirjoitti: MiTa - 11.02.24 - klo:19:41
Täytyy soitella huomenna putkimiehelle, jos saisi tuohon sopivat virtausmittarit. Samalla tehdään tuo kääntö, että menopuoli alhaalle ja paluu ylös sekä kunnon ilmaus. Saisi samalla tuo siansaparon tuosta pois.

Palaan asiaan jos ja kun nämä tehdään, raportoin onko tarinalla onnellinen vai onneton loppu. Kiitos kaikille myötäeläjille tässä vaiheessa.
Otsikko: Vs: Jakotukin säätäminen
Kirjoitti: MiTa - 13.02.24 - klo:10:46
Nostin käyrää 0.25->0.30, nyt -20 paluuvesi asetus 29 ja nyt kone huutaa melkein yötä päivää. Sähköä menee päivässä kahden päivän verran. Että kun menee hermo tähän touhuun.

Otsikko: Vs: Jakotukin säätäminen
Kirjoitti: Tipi - 13.02.24 - klo:17:37
Minkälainen kiertovesipumppu tässä on, ja onko se max. teholla? Onko nyt varmasti jokainen putkilenkki ilmattu erikseen? Entäs se toinen jakotukki, löytyykö sieltä säätöventtiili?
Otsikko: Vs: Jakotukin säätäminen
Kirjoitti: MiTa - 15.02.24 - klo:18:15
Minkälainen kiertovesipumppu tässä on, ja onko se max. teholla? Onko nyt varmasti jokainen putkilenkki ilmattu erikseen? Entäs se toinen jakotukki, löytyykö sieltä säätöventtiili?

Tuollainen pumppu ja täysillä on. Nyt putkimies vaihtanut menon ja paluun toisin päin, sai samalla sen käyrän pois. Aika näyttää auttoiko.
Otsikko: Vs: Jakotukin säätäminen
Kirjoitti: MiTa - 20.02.24 - klo:19:31
Vika oli vaihtoventtiilissä, joka on nyt vaihdettu. Varmasti lämpökäyräkin oli liian pieni, jakotukin hienosäätö jatkuu seuraavilla pakkasilla, toivottavasti vasta ensi talvena. Nyt ainakin lämmöt suhteellisen tasaiset, ei suuria eroja enää.

Kiitos kaikille avusta!