Moro!

Osaisiko joku sanoa kuinka tehdään lattialämmön jakotukeille yhden lämmityspiirin esisäätö? Ilmeisesti siellä on kaksi kuusiokoloruuvia sisäkkäin joista toinen lukittaa säädön ja toisella ruuvilla tehdään piirin säätö.

Mulla on Warmian jakotukit, mutta muissa kaiketi voi olla sama systeemi.
Kumpi ruuvi on kumpi?
Onko ruuveissa ihan normaalit oikeakätiset kierteet?
Käännetäänkö säätöruuvia myötäpäivään vai vastapäivään kun piiriä suljetaan?

Warmian ohje ei tätä kerro.


-Make

Poissa Lövin_poika

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Piirien esisäätö
« Vastaus #1 : 30.08.22 - klo:19:00 »
Ne on normaalit myötäpäivään kiinni. Ohessa teksti warmian ohjeesta"Lämmityspiirikohtainen säätö
Lämmityspiirikohtaisella säädöllä saadaan eri huoneet keskenään lämpötasapainoon.
Warmia-suunnitelman virtauspiirilaskelmasta löytyy sarake (l / h), josta näkyy kuhunkin
lämmityspiiriin laskettu vesivirta. Lopputuloksen saavuttamiseksi on jakotukin eri piirit
keskenään tasapainotettava. Laskelman seuraava sarake, esisäätö (ES), ilmoittaa kullekin
piirille sen säätöarvon. Ylemmässä jakotukissa oleva kunkin piirin säätöventtiili kierretään
ensiksi kiinni 4 mm:n kuusiokoloavaimella. Tämän jälkeen sitä avataan säätöarvon
osoittama kierrosmäärä. Esim. 0.5 tarkoittaa puoli kierrosta ja 1.25 yksi ja yksi neljäsosa
kierrosta. Säätötöiden tuloksena kunkin jakotukin kussakin piirissä on suunnitelman
mukainen vesivirtamäärä. Tasapainotussäätö kokonaisuudessaan on suoritettu."
1957 rintsikka n.160m² autotalli n.90m², 2022: Nibe S1255 3-12kw 100l bosch puskuri, 2*alashunttausta yläkerran ja tallin lattiaan, 233m reikä 40mm turbokeräimellä.
2022:aurinkopaneelit 8.2kwp huawei 8kw inventteri