Ne on normaalit myötäpäivään kiinni. Ohessa teksti warmian ohjeesta"Lämmityspiirikohtainen säätö
Lämmityspiirikohtaisella säädöllä saadaan eri huoneet keskenään lämpötasapainoon.
Warmia-suunnitelman virtauspiirilaskelmasta löytyy sarake (l / h), josta näkyy kuhunkin
lämmityspiiriin laskettu vesivirta. Lopputuloksen saavuttamiseksi on jakotukin eri piirit
keskenään tasapainotettava. Laskelman seuraava sarake, esisäätö (ES), ilmoittaa kullekin
piirille sen säätöarvon. Ylemmässä jakotukissa oleva kunkin piirin säätöventtiili kierretään
ensiksi kiinni 4 mm:n kuusiokoloavaimella. Tämän jälkeen sitä avataan säätöarvon
osoittama kierrosmäärä. Esim. 0.5 tarkoittaa puoli kierrosta ja 1.25 yksi ja yksi neljäsosa
kierrosta. Säätötöiden tuloksena kunkin jakotukin kussakin piirissä on suunnitelman
mukainen vesivirtamäärä. Tasapainotussäätö kokonaisuudessaan on suoritettu."