Tuossa voi tulla lämpimän veden riittävyyden kanssa ongelmia, jos vaikkapa estää kv:n teon päiväsaikaan (muistaakseni jostain ajastusvalikosta noita pystyi säätämään). Riippuu tietty kohteen kulutusprofiilista, että tuleeko ongelmia.
Yksi mikä äkkiä tuli mieleen: säädä säästötilan ala/yläraja käyttövedelle niin matalalle kuin hellasärö antaa myöten, esim. 37/42C jolloin käyttövesi oysyy noissa rajoissa päivällä ja hyötysuhde pysyy hyvänä. Sitten legionellakorotus joka päivä halvoille tunneille vaikka 58C asti jolloin varaaja lataituu "täyteen" yön aikana. Tuo tietty kannattaa ajastaa niin, että korotus tapahtuu vaikka kahta tuntia ennen halvan hinnan loppumista niin lämmin vesi riittää pidempään.