Muutin laskelmaa, versio B ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 16 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:,12
Talo ”olli_tr” versio B KIRKKONUMMI (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- Päärakennus alak 1915: Patterilämmitys, 21°C, 118 m2, 342 m3 63,1 W/m2 7,45 kW 16 351 kWh
- Päärakennus yläk 1915: Patterilämmitys, 21°C, 118 m2, 260 m3 49,5 W/m2 5,84 kW 13 309 kWh
- Sivurakennus 1915: LaminaattiLattialämmitys, 18°C, 61 m2, 153 m3 30,2 W/m2 1,84 kW 4 052 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 10m, dT=5K 1,3 kPa 0,08 kW 687 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 51 W/m2 15,21 kW 34 398 kWh
• Kiinteistö, 297 m2, 754 m3 3,6 COP 14,87 kW 34 398 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,18 m3 / 50 °C 3,4 COP 0,96 kW 4 000 kWh
- Yhteensä 3,6 SCOP 15,8 kW 38 398 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 982 kWh 0,82 kW 36 416 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 36 416 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 15,80 kW 36 416 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 297 m2 123 kWh/m2 3,6 SCOP 15,8 kW 36 416 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 15,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 15,8 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -25 °C
- Maasta kerätään ( 3,6 COP) 11,4 kW 26 256 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 10 160 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 10 160 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 299 kWh
• Tarvitaan vähintään 235 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys 235 m
- Kaivon aktiivisyvyys 229 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 235 m. Putkea kaivossa yhteensä 470 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,3 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,79 l/s = 47,4 l/min = 2844 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,79 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 509 litraa 176 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,79 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 639 litraa 101 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,79 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 784 litraa 58 kPa = Ok
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 561 m = 2 x 290 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 584 litraa 41 kPa = 0,41 bar...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.