Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: KIV-12 käyttöveden lämpötilaongelma  (Luettu 5613 kertaa)

Poissa Timberman

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
KIV-12 käyttöveden lämpötilaongelma
« : 05.04.10 - klo:13:49 »
Meillä on Karhu KIV-12. Aikaisemmin käyttöveden lämpötila oli luokkaa 65-70oC. Nyt samoilla asetuksilla lämpötila on laskenut niin, että se on vain 2-3 oC korkeampi kuin varaajan alaosan lämpötila. Maalämpöasetus on ollut 45 oC.

Olen muuttanut differenssin 5oC -> 15oC, jolloin maalämpöpumppu käy pidempään. Sillä ei ollut vaikutusta käyttövedenlämpötilaan.

Samoin tarkastin varaajan alaosaan pumppaavan kiertovesipumpun asetuksen. Se oli tehtaan jäljiltä kolmosella, joten pienensin sen ykkösnopeudelle. Sekään ei vaikuttanut käyttövedenlämpötilaan. Kokeilin myös kuristaa varaajan alaosaan menevän veden määrää linjassa olevalla palloventtiilillä. Sillä ei ollut muuta vaikutusta kuin, että maalämpöpumppu meni painehälytykselle.

Ainut toimenpide, jolla on vaikutusta on maalämpöasetus. Nostin sen suositeltuun maksimiin, eli 55oC, jolloin käyttövedenlämpötila nousi 57-60oC, eli ollen vieläkin matala.

Onko kokemuksia miksi tulistuspiirin teho on laskenut?

Varaajaan menevän ylimmän putken lämpötila on käsituntumalla kuuma ehkä n. 80 oC, eli kuumaa vettä menee. Onko tulistuspiirin virtausnopeus liian pieni? Miksi se olisi muuttunut ajankuluessa? Kone on ollut käytössä vajaa 3 vuotta.

Minkälaisia asetuksia teillä muilla on?

Poissa Nörtti

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 45
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: KIV-12 käyttöveden lämpötilaongelma
« Vastaus #1 : 05.04.10 - klo:21:40 »
No, enpähän osaa mitään kovin viisasta sanoa...

Nythän on niin, että kun kelit lauhtuu ja pumppu käy vähemmän, niin tulistuksella tuotettavaa lämpöäkin on vähemmän. Tämä tarkoittaa sitä, että yläsäiliön lämpötila alkaa pikkuhiljaa kesää kohti mentäessä laskea. Keskellä kesää pumppu käy niin harvoin, että tuo yläsäiliö ei ole hirveän paljon alasäiliön pyyntiä lämpimämpää.

Sikäli on luontaista, että lämpötila laskee. Mutta ei se noin paljon pitäisi laskea vielä tässä vaiheessa kevättä, se on selvä.

Miten muuten sinulla on ollut kesäisin yläsäiliön lämpötila. Siinä on vaan sellainen jippo, että asennusohjeessa ohjeistetaan laittamaan yläsäiliön vastuksen termostaatti 60 asteeseen, että "kesälläkin riittää lämmintä käyttövettä". Jos noita ei ole itse selvitellyt, niin saatetaan tehdä käyttövesi sähköllä kesäisin. Järkevämpää olisi nostaa alasäiliön pyyntiä, ja silti pysytään taatusti COP > 1.

Jos sinulla on yläsäiliötä lämmitetty termostaatin ohjauksella, niin onkohan siihen tullut jokin vika kun ei nytkään ole tuon lämpimämpää.

Itselläni oli tuon tulistuskierron kanssa alusta lähtien sellaista, että se vaan ei lähtenyt kiertämään. Laitoin kiertopumpun tulistuspiiriin ja sitten alkoi tulla järkevämpiä lämpötiloja. Vieläkään en tiedä syytä siihen, että kierto ei pelannut. Minulla oli juuri tuo sama ilmiö, että yläsäiliö oli parisen astetta alasäiliön pyyntiä korkeampi vaikka käyntiaikaakin alkoi olla.

Voisikohan tuossa tulistuspiirissä olla tukkeumia. Siinä kait pitäisi olla mutasihti, tarkista se. Kokeile myös alaputken lämpöä. Jos se tuntuu selvästi kylmemmältä kuin yläputki niin se viittaa siihen, että kiertoa ei ole.

Itse mittalin digitaalisella paistolämpömittarilla yläputken lämpötiloiksi liki sataa tuolloin kun kiertoa ei ollut.

No, kiertoahan ei kuulemma pitäisi olla kuin aivan minimaalisesti muutenkaan. Mutta vähän siltikin.

-Markku-

Poissa Timberman

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: KIV-12 käyttöveden lämpötilaongelma
« Vastaus #2 : 07.04.10 - klo:23:22 »
Kiitos tiedoista.

Mutasihti on tarkastettu ja se oli puhdas.

Alaputken lämpötila on käsituntumalla täsmälleen sama kuin yläsäiliön lämpötila. Yläputki on niin kuuma, ettei siinä pysty pitämään kättä kuin pari sekuntia.

Olen pohtinut myös onko putkien kallistukset kunnossa. Silmämääräisesti putket nousevat vaakasuorissa osissa varaajaan päin.
« Viimeksi muokattu: 07.04.10 - klo:23:23 kirjoittanut Timberman »

Poissa jaska

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 0
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: KIV-12 käyttöveden lämpötilaongelma
« Vastaus #3 : 09.04.10 - klo:10:58 »
Kuluuko kuumaa vettä jotenkin erityisen paljon, ei kai putket vuoda johonkin? Onko käyttöveden kierto kytkettynä? Se laskee jonkin verran yläosan lämpötilaa.

Tai nyt kun mietin uudestaan niin mahtaako yläosan vesi kiertää kunnolla, jos kerran yläputki on niin kuuma...
« Viimeksi muokattu: 09.04.10 - klo:11:02 kirjoittanut Jaska »