Mitoituspyyntö Tampere okt -98
« : 25.07.22 - klo:19:38 »
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
Tampere
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
1998, on rinnetalo
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
Sähkökattila, vesikiertoinen lattialämmitys. Lämpiää vain yöllä ja yökulutus 21000 kWh
- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
Vesikiertoinen varaava lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Koneellinen iv. lämmöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus on 47,7 metriä
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
375 mm Siporex, k=0,35 W/m2 K
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
2 ei maanalaista kellaria
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
Alin kerros 28m2, ylin 129 m2
- Huonekorkeudet kerroksittain?
Alin kerros 2,4 m ja ylin 3,1m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Maanvarainen teräsbetonilaatta, polystyreenilevy 100, k=0,35 W/m2 K
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
Selluvillaeristys 320, k=0,13 W/m2 K
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
3-lasiset, ehkä hieman tavallista enemmän pinta-alaa, k=1,2 W/m2 K
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Ei muita tiloja
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
Asuinlämpötila 21-22 astetta

Kiitos paljon!  :)
« Viimeksi muokattu: 26.07.22 - klo:16:02 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö Tampere okt -98
« Vastaus #1 : 26.07.22 - klo:16:03 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”comus”   TAMPERE      (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C
- Alin kerros 1998: Lattialämmitys, 21°C, 28 m2, 67 m3       40,3 W/m2   1,13 kW   4 117 kWh
- Ylin kerros 1998: Patterilämmitys, 22°C, 124 m2, 384 m3    44 W/m2   5,45 kW   16 117 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         43 W/m2   6,58 kW   20 234 kWh

• Kiinteistö,  152 m2,  452 m3          4,0 COP   6,23 kW   20 234 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,144 m3 / 50 °C   2,9 COP   0,79 kW   3 300 kWh
- Yhteensä         3,8 SCOP   7,0 kW   23 534 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 024 kWh   0,60 kW   21 510 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   21 510 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,00 kW   21 510 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   152 m2   142 kWh/m2   3,8 SCOP   7,0 kW   21 510 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      7,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -28 °C
- Maasta kerätään          ( 3,8 COP)   5,3 kW   15 859 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         5 651 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 651 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 766 kWh

Tarvitaan vähintään 185 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 9 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   185 m
- Kaivon aktiivisyvyys 176 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 185 m.   Putkea kaivossa yhteensä   370 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,3 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,43 l/s = 25,8 l/min = 1548 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,43 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 396 litraa   41 kPa = 0,41 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 375 m = 2 x 190 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 402 litraa      14 kPa = 0,14 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.