Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Pierulan paroni” INKOO (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 29 °C - menovesi lämpötila max 33 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- Talon alakerta 2006: Lattialämmitys, 22°C, 95 m2, 242 m3 31,4 W/m2 2,98 kW 9 396 kWh
- Talon yläkerta 2006: Lattialämmitys, 22°C, 70 m2, 146 m3 30,5 W/m2 2,12 kW 5 727 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 31 W/m2 5,11 kW 15 123 kWh
• Kiinteistö, 165 m2, 388 m3 5,8 COP 4,70 kW 15 123 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,198 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Yhteensä 4,6 SCOP 5,8 kW 19 523 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 174 kWh 0,64 kW 17 349 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 17 349 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,00 kW 17 349 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 165 m2 105 kWh/m2 4,6 SCOP 6,0 kW 17 349 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 5,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 4,6 COP) 5,0 kW 13 576 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 773 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 773 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 539 kWh
•
Tarvitaan vähintään 145 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 7 m vedetöntä ja 8 m maaporausta. Poraussyvyys 145 m
- Kaivon aktiivisyvyys 138 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 145 m. Putkea kaivossa yhteensä 290 m- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 318 litraa 29 kPa = 0,29 bar
-
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 288 m = 1 x 290 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 273 litraa 40 kPa = 0,4 bar...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.