Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Aurinkopaneelit ja SH15 käynnin optimointi  (Luettu 183 kertaa)

Poissa hitachi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 166
  • SH15 + SHAK702 + 2 x 150m kaivot. Yliteho.
    • Trendi
Aurinkopaneelit ja SH15 käynnin optimointi
« : 14.06.22 - klo:22:14 »
Optimointia 14-vuotiaaseen Geopro SH15:een (700l erillis varaaja). Nyt, kun on aurinkopaneelit, päivälle sattuva käyttövesi-jakso syö ikävästi pörssisähkötuottoa.
Home Assistant komentaa joka aamu klo7 pumpun tekemään lämmintä vettä. Toki tässä voisi käyttää elektronista ajastintakin, jonka päälläoloaikaa voi säätää.

Shelly1 ohjaa kuvan relettä 10s ajaksi avaamaan 2xNC-kärjet ja var_ylä mittaukseen kytkeytyy sarjaan 1kOhm vastus, jolloin lämpötila laskee alle asetuksen ja mlp käynnistyy. 10s jälkeen releen ohjaus katkeaa ja NC-kärjet sulkeutuvat ja oikosulkevat 1kOhm vastuksen, jolloin varaajan ylämittaus toimii normaalisti.



"Ei se säätämällä hajoa, eikä se voi olla valmiiksi optimi-asetuksilla"            Trendi

Poissa hitachi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 166
  • SH15 + SHAK702 + 2 x 150m kaivot. Yliteho.
    • Trendi
Vs: Aurinkopaneelit ja SH15 käynnin optimointi
« Vastaus #1 : 14.06.22 - klo:22:35 »
Esim. perjantaina, pörssisähkö oli käyntijakson aikaan 36snt/kWh. Lämpimänkäyttöveden jakso ottaa energiaa n. 5kWh, eli kun jakso sattui tuohon ajankohtaan, tuotto ei mennyt verkkoon vaan maalämpöpumppu käytti sen ja maksoi minulle 1,80€.
Kun pakotan käyntijakson aurinkotuoton ulkopuolelle maksaa se 0,74€. Toki pörssisähkön hinta vaihtelee ja säästö ei ole näin suuri, mutta pienetkin asiat merkitsevät pitkällä aikavälillä.
"Ei se säätämällä hajoa, eikä se voi olla valmiiksi optimi-asetuksilla"            Trendi