Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö jkl + yleistä neuvoa  (Luettu 592 kertaa)

Poissa Joret

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö jkl + yleistä neuvoa
« : 03.06.22 - klo:19:20 »
Heips vaan. -98 vuosimallin Lämpöässä v9:n kompressori sanoi itsensä irti ja paikallinen huolto vaikutti epäilevältä vaihdon hinta/hyöty -suhteesta kun käytössä oleva kylmäainekkaan ei ole tiedossa. Eli uusi kone harkinnassa.

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Jkl
- Talo valmistunut -99, loivasti viettävä rinne. Talo kolmessa tasossa, tasojen korkoero n. 500mm
- Pari edellistä vuotta n. 15 000 kWh (kaikki sähkö, pumpun osuudesta ei tietoa. Mukana sauna, APK, pesukone, kuivausrumpu ym)
- Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla.
- Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus 61m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Vuorivilla 50mm + 125mm. Kokonaispaksuus 315mm. Tiiliverhoiltu puurungolla.
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
Asumiskäytössä olevia 128m². Lisäksi autotalli ja pannuhuone  28m²
Kuutioita 342 + 68 (autotalli ja pannuhuone) = 410
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Maanvarainen laatta, styrox 150mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
Vuorivilla 300mm + puhallusvilla 100mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
2-lasiset, normaali määrä
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Ei kanavia
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
Autotallissa ja pannuhuoneessa pidetty n. 16-18 astetta. Varasto- ja askartelukäytössä, ei auton säilytystä.


Kaivon pitäisi olla 200m talon myyjän mukaan, tästä ei kuittia tai vastaavaa kylläkään löytynyt, mutta pitänee uskoa. Yksi suihku, ei ammeita tai vastaavia. Viime kesänä asennettu ilp viilennykseen lähinnä. Ei sulatusvastuksia joten talvella aika hyödytön.

Kiitoksia vaan jo etukäteen!
« Viimeksi muokattu: 04.06.22 - klo:08:24 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö jkl + yleistä neuvoa
« Vastaus #1 : 04.06.22 - klo:08:24 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Joret”   JYVÄSKYLÄ   (Keski-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C
- Asunto-osa 1999: Lattialämmitys, 22°C, 128 m2, 342 m3    37,7 W/m2   4,82 kW   16 375 kWh
- At/pannuhuone 1999: Lattialämmitys, 18°C, 28 m2, 68 m3    52,9 W/m2   1,48 kW   3 855 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         40 W/m2   6,30 kW   20 230 kWh

• Kiinteistö,  156 m2,  410 m3          5,6 COP   5,98 kW   20 230 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,192 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Yhteensä         4,7 SCOP   7,0 kW   24 630 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 448 kWh   0,41 kW   23 182 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   23 182 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,00 kW   23 182 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   156 m2   149 kWh/m2   4,7 SCOP   7,0 kW   23 182 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      7,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -29 °C
- Maasta kerätään          ( 4,7 COP)   5,7 kW   18 289 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      4 893 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 893 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 946 kWh

Tarvitaan vähintään 206 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   206 m
- Kaivon aktiivisyvyys 202 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 206 m.   Putkea kaivossa yhteensä   412 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,7 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,45 l/s = 27 l/min = 1620 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 437 litraa      49 kPa = 0,49 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 452 m = 2 x 230 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 468 litraa         17 kPa = 0,17 bar
...
Lämpökaivon syvyys (on 200 m) vaikuttaa olevan suunnilleen kohdallaan. Ei syytä huoleen.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.