Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Joret” JYVÄSKYLÄ (Keski-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Asunto-osa 1999: Lattialämmitys, 22°C, 128 m2, 342 m3 37,7 W/m2 4,82 kW 16 375 kWh
- At/pannuhuone 1999: Lattialämmitys, 18°C, 28 m2, 68 m3 52,9 W/m2 1,48 kW 3 855 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 40 W/m2 6,30 kW 20 230 kWh
• Kiinteistö, 156 m2, 410 m3 5,6 COP 5,98 kW 20 230 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,192 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Yhteensä 4,7 SCOP 7,0 kW 24 630 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 448 kWh 0,41 kW 23 182 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 23 182 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,00 kW 23 182 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 156 m2 149 kWh/m2 4,7 SCOP 7,0 kW 23 182 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
- Maasta kerätään ( 4,7 COP) 5,7 kW 18 289 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 893 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 893 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 946 kWh
•
Tarvitaan vähintään 206 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 206 m
- Kaivon aktiivisyvyys 202 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 206 m. Putkea kaivossa yhteensä 412 m- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,45 l/s = 27 l/min = 1620 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 437 litraa 49 kPa = 0,49 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 452 m = 2 x 230 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 468 litraa 17 kPa = 0,17 bar
...
Lämpökaivon syvyys (on 200 m) vaikuttaa olevan suunnilleen kohdallaan. Ei syytä huoleen.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.