Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Olihan varsin hyvät lähtötiedot.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudisrakennus ”magelius” KERAVA (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 25 °C - menovesi lämpötila max 27 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Kellarikerros 2022: Lattialämmitys, 21°C, 144 m2, 363 m3 14,8 W/m2 2,13 kW 7 245 kWh
- Yläkerta 2022: Lattialämmitys, 22°C, 150 m2, 471 m3 22,4 W/m2 3,37 kW 8 998 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 19 W/m2 5,50 kW 16 243 kWh
• Kiinteistö, 294 m2, 834 m3 6,4 COP 5,05 kW 16 243 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,198 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Yhteensä 4,9 SCOP 6,1 kW 20 643 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 552 kWh 0,76 kW 18 091 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 18 091 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,10 kW 18 091 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 294 m2 62 kWh/m2 4,9 SCOP 6,1 kW 18 091 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,1 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C
- Maasta kerätään ( 4,9 COP) 5,1 kW 14 403 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 688 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 688 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 318 kWh
•
Tarvitaan vähintään 157 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 157 m
- Kaivon aktiivisyvyys 151 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 157 m. Putkea kaivossa yhteensä 314 m- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 6 m. (Painehäviö 3 kPa) 2 kpl PE40x3.7 12 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,42 l/s = 25,2 l/min = 1512 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,42 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 335 litraa 33 kPa = 0,33 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 318 m = 2 x 160 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 346 litraa 11 kPa = 0,11 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.