Terve!

En tiedä kuuluuko tämä edes tälle foorumille mutta laitan kuitenkin.

Kävi niin että asennan taloomme aurinkopaneelit ja tämän takia sähköyhtiö asensi kaksisuuntaisen kWh-mittarin.

Mittarin vaihdon jälkeen maalämpöpumppu ( Stiebel WPF 16 E ) lähti päälle ja samalla elektronisia laitteita kuten aurinkokeräinten ohjauskeskus, led-powereita, imurin laturi, sähköpyörän laturi, alkoi tuhoutua.

Viaksi paljastui mittarinvaihdon yhteydessä irronnut 2-vaihe pääkeskukselta jolloin maalämpöpumppu lähti käyntiin kahdella vaiheella.

Ihmetyttää suuresti mikä ylijännitteen aiheutti. Onko vika tuossa uudesa kWh-mittarissa niin että se aiheuttaa kahdella vaiheella ko. vian. Vai aiheuttiko maalämpöpumpun käynnistyminen kahdella vaiheella tämän. Kumpikin teoria kuulostaa oudolta. Voiko sama toistua jos esim. yksi pääsulake palaa ja maalämpöpumppu lähtee käyntiin.....

Juhaug






Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: outo sähkövika
« Vastaus #1 : 13.05.22 - klo:14:20 »
Kuulostaa enemmänkin siltä, että mittarin vaihdon yhteydessä olisi N -johdin (siniharmaa), eli ns. nollajohdin jäänyt irti ja laitteet tuhoutuivat ylijännitteestä.
Jos nollajohdin on poikki, voi 1 -vaihelaitteisiin mennä jopa 400 V jännite.
Mittarin vaihtaja on mielestäni vastuussa aiheutuneesta vahingosta.

Poissa Juhaug

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: outo sähkövika
« Vastaus #2 : 13.05.22 - klo:14:35 »

Nollavikaa miettivät sähköyhtiön asentajatkin ja sanoivat kekuksen olevan kunnossa. Vasta kun pyysin irroittamaan keskuksen pellit ja mittaamaan jännitteet virtakiskoilta, uskoivat että 2-vaihe puuttuu. Irroittivat sitten pellit pääkytkimen ympäriltä jolloin näkyi että 2-vaihe oli irti pääkytkimeltä. Nollavikaa ei ollut tuossa vaiheessa.

Sähköyhtiö korvaa palaneet komponentit vaikka periaatteessa vika on heidän mielestään minussa kun en ole kiristellyt ruuveja pääkeskuksesta. Olen itse ollut taloni sähköurakoitsijana enkä ole kyllä asiakkaidenkaan keskuksen ruuveja kiristellut. Siis niitä jotka kekuksen rakentaja on kiristänyt tehtaalla.  Sähköyhtiön mielestä kyseessä oli virtapiikki jonka aiheutti löysä liitos pääkytkimessä, mutta ainakin silloin kun pellit otettiin pois johdin oli kaksi senttiä irti pääkytkimestä.




Poissa kotte

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 342
  • Maalämpöfoorumi
Vs: outo sähkövika
« Vastaus #3 : 14.05.22 - klo:20:54 »
Löysällä oleva vaihe saattaa hyvinkin aiheuttaa ylijännitepiikkejä tuohon samaan vaiheeseen ilman nollavikaakin, jos vaiheessa on kiinni muuntajia, sähkömoottoreita tai vastaavia käämejä sisältäviä kulutuslaitteita. Jos vaihe tärinän takia irtoaa sähkömittarin tai keskuksen luota tai muualta matkalta  sopivalla hetkellä, käämi saattaa heittää hyvinkin suuren jännitepiikin kotiverkkoon. Tuollaisia piikkejä saattaa löysästä johtimesta syntyä toistuvasti, jolloin etenkin elektroniikkaa sisältävät ja ylijännitteelle herkät muut laitteet ovat vioittumisvaarassa.

Keskuksista ruuvit usein löystyvät ajan myötä etenkin kovalla kulutuksella olevista johtimista lämpötilan vaihdellessa. Olisi ihan fiksua varmistaa noiden oikea kireys, jos on aihetta epäillä tai suoritetaan muutenkin asennuksia tai korjauksia.

Poissa Juhaug

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: outo sähkövika
« Vastaus #4 : 16.05.22 - klo:09:04 »


Kiitoksia vastauksista.

Saattaa hyvinkin olla että ylijännitepiikki aiheutui löysästä liitoksesta ennen vaihejohtimen kokonaan irtoamista.