Näyttäisi suunnilleen tältä:
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 30 °C - menovesi lämpötila max 33 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- Asunto-osa 1997: Lattialämmitys, 22°C, 143 m2, 379 m3 43,7 W/m2 6,25 kW 17 409 kWh
- At / varasto 1997: Lattialämmitys, 15°C, 30 m2, 75 m3 47,8 W/m2 1,44 kW 2 374 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 44 W/m2 7,69 kW 19 783 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -24 °C
- Maasta kerätään ( 5 COP) 6,6 kW 16 993 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 205 kWh
- Ostosähköä maalämpöpumpulla yhteensä 4 206 kWh
• Tarvitaan vähintään 168 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 6 m maaporausta. Poraussyvyys 168 m
- Kaivon aktiivisyvyys 164 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 168 m. Putkea kaivossa yhteensä 336 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,5 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,52 l/s = 31,2 l/min = 1872 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,52 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 363 litraa 56 kPa = Ok
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 358 m = 2 x 180 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 386 litraa 18 kPa = 0,18 bar
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.