Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Helsinki  (Luettu 846 kertaa)

Poissa Asukas

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö Helsinki
« : 10.05.22 - klo:20:00 »
Terve, ja näin uutena sivuilla kiitokset asiantuntevasta sivustosta.

Meillä alkamassa talon energiasaneeraus öljylämmityksen tilalle. Vaihtoehtoina vielä Vilp ja maalämpö.
Vilp olisi varmaan järkevämpi valinta, mutta maalämpö kuitenkin kiinnostaisi hiukan enemmän. Saisinko mitoituslaskelman seuraavilla tiedoilla?

Paikkakunta siis Helsinki, rakennusvuosi 1997, asuin neliöitä 143 + 30 varasto ja at eli yhteensä lämmityksessä 173 neliötä, kaikki yhdessä tasossa ja lattialämmityksessä. Kuutioita n 465. Ilmanvaihto poistolla. Öljyä kulunut noin 2200l. Vettä kulunut noin 110m3 vuodessa.

Vinkkejä projektiin ja pumppuihin saa ehdotella.
Onkohan kukaan niputtanut tilauksia kimppatilauksiksi? Olisikohan mitään etua?
« Viimeksi muokattu: 12.05.22 - klo:14:40 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö Helsinki
« Vastaus #1 : 12.05.22 - klo:14:36 »
Näyttäisi suunnilleen tältä:

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 30 °C   -  menovesi lämpötila max 33 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -25 °C
- Asunto-osa 1997: Lattialämmitys, 22°C, 143 m2, 379 m3    43,7 W/m2   6,25 kW   17 409 kWh
- At / varasto 1997: Lattialämmitys, 15°C, 30 m2, 75 m3    47,8 W/m2   1,44 kW   2 374 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         44 W/m2   7,69 kW   19 783 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -24 °C
- Maasta kerätään       ( 5 COP)   6,6 kW   16 993 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   4 205 kWh
- Ostosähköä maalämpöpumpulla yhteensä 4 206 kWh

• Tarvitaan vähintään 168 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 6 m maaporausta.   Poraussyvyys   168 m
- Kaivon aktiivisyvyys 164 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 168 m.   Putkea kaivossa yhteensä      336 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,5 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
            
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,52 l/s = 31,2 l/min = 1872 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,52 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 363 litraa   56 kPa = Ok
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 358 m = 2 x 180 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 386 litraa 18 kPa = 0,18 bar

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Asukas

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Helsinki
« Vastaus #2 : 13.05.22 - klo:07:45 »
Kiitos laskelmasta. Sorry, yksi korjaus. En huomannut sanoa että kaikki lämmitettävä ala on kuitenkin yhdessä ja samassa lämmityspiirissä. Mitä vaikutusta sillä on mitoitukseen?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö Helsinki
« Vastaus #3 : 13.05.22 - klo:08:47 »
Ei ole vaikutusta mitoitukseen.