Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT Nurmijärvi  (Luettu 834 kertaa)

Poissa Hiekkamäki

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö OKT Nurmijärvi
« : 08.05.22 - klo:11:51 »
Terve.

Lämmitysremonttia suunnitteilla vanhaan siporex-taloon Uudellamaalla.

Talo on rakennettu 1962 ja rinnetontilla.

Talossa on vanha öljykattila joka vaihtuisi nyt maalämpöön. Öljynkulutus 8 vuoden keskimääräisellä laskennalla on 2130 l/v.

Patterilämmitys osa yksi lehtisiä ja osa kaksilehtisiä.

Painovoimainen ilmanvaihto.

Ulkoseinien kokonaismitta 43,4m. (10,2 x 9 + 2,5 x 5,5m)

Talossa on kellari, asuinkerros ja vintti. Kellarinseinät betonia. Ison autotallin seinissä lisäksi 10cm siporexharkko sisäpuolella. Talli siis  osaksi kellaria. Kellarin yläpuoliset seinät siporexharkkoa 25cm. Seinien kokonaispaksuus n.29cm.

Kellarin tilat: pesuhuone 2,12h, pukuhuone 2,15h ja sauna 2,18h n.22m2, 1 patteri pesuhuoneessa. Lämmöt 12-15 astetta talvella. Tila n.3/4 osaa maanalla.
pannuhuone 2,18h sekä kylmä varastotila 11m2, ei pattereita. Kattila lämmittää on tilansa. 3/4 osaa maanalla.
varastotila (pikkutalli) 2,58h 11m2 ei pattereita. Talvella lämmöt  nollan tuntumassa. N.3/4 maanalla.
Iso autotalli 44m2, 2,95h, 1 patteri. Talvella 8-10 astetta. Osittain maanalla.

Asuinkerroksen tilat n. 80m2, 2,42h lämmöt 19-20 astetta.

Vintti 80m2, 2,42 - 0,53h, 1 ei toimiva patteri. Lämmöt 10-13 astetta talvella.

Alapohja maanvarainen betonilaatta, eristeestä ei tietoa. Luultavasti ei ole.

Yläpohjan kokonaispaksuus 26cm vesikatosta sisäpuolen pintaan. Lasivillaa tai kivivillaa. Paksuudesta ei tietoa. Sisäpuolella kovalevy ja tiheä laudoitus 22mm.

Ikkunat on alkuperäiset 2-lasiset.

Paljon olisi remontoitavaa energian säästämiseksi; yläpohja, ikkunat ...
Mahdollisesti osa alapohjaa viemäriremontin yhteydessä.
Nyt pidetty lämpöjä aika maltillisina 19-20 astetta. Lämmitysremontin jälkeen tarkoitus vähän nostaa sisälämpöä. Öljynkulutus olisi paljon isompi jos lämpöjä olisi pidetty ns.normaalitasolla. Lisälämmitystä on myös saatu ilmalämpöpumpulla ja keittiön puuliedellä.

Tässä olisi rakennuksen tiedot ehkä vähän epäselvästikin mutta korjaan tai lisään jos tarvetta on.
« Viimeksi muokattu: 08.05.22 - klo:17:22 kirjoittanut tomppeli »

Poissa Hiekkamäki

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT Nurmijärvi
« Vastaus #1 : 08.05.22 - klo:12:33 »
Lisätään tähän vielä että talo on rinnetontilla ja kallion juurella. Perustus osittain kallion päällä. Salaojaremontin yhteydessä kallio tuli vastaan joten säästyy hukkametrien poraus.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 608
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT Nurmijärvi
« Vastaus #2 : 08.05.22 - klo:14:17 »
.. Ulkoseinien kokonaismitta 43,4m. (10,2 x 9 + 2,5 x 5,5m)

Mikä on tämä 2,5 x 5,5m ja minkä kerroksen yhteydessä (onko asuinkerros)?
Onko se esimerkiksi lämmin kuisti, joka pitäisi lisätä asuinkerroksen lämpimään alaan.?

Poissa Hiekkamäki

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT Nurmijärvi
« Vastaus #3 : 08.05.22 - klo:16:33 »
2,5 x 5,5 tila on kellaritilaa ns. pikkutalli. Entinen autotalli. Kylmä tila. Ei pattereita. Talon kellariin kuuluu siis iso autotalli ja pikkutalli.
Selitinköhän vähän epäselvästi.
Lisäisin vielä tietoihin että tällä hetkellä talossa asuu yksi henkilö, joten lämmintä vettäkään ei mene paljon.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 608
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT Nurmijärvi
« Vastaus #4 : 08.05.22 - klo:17:22 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10,4 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Hiekkamäki”   NURMIJÄRVI   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C   -  menovesi lämpötila max 54 °C               
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C               
- Kellarikerros 1962: Patterilämmitys, 14°C, 80 m2, 192 m3    24 W/m2   1,92 kW   3 166 kWh
- Asuinkerros 1962: Patterilämmitys, 21°C, 81 m2, 196 m3    68,3 W/m2   5,53 kW   13 419 kWh
- Vintti 1962: Patterilämmitys, 13°C, 81 m2, 130 m3       32,1 W/m2   2,60 kW   3 884 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         42 W/m2   10,05 kW   20 469 kWh

• Kiinteistö,  242 m2,  518 m3          4,0 COP   9,72 kW   20 469 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,126 m3 / 50 °C   2,9 COP   0,67 kW   2 800 kWh
- Yhteensä         3,8 SCOP   10,4 kW   23 269 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 136 kWh   0,95 kW   21 133 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   21 133 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            10,40 kW   21 133 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   242 m2   87 kWh/m2   3,8 SCOP   10,4 kW   21 133 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      10,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   10,4 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -27 °C
- Maasta kerätään          ( 3,8 COP)   7,8 kW   15 626 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      5 507 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 507 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!       0 kWh

Tarvitaan vähintään 174 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 10 m vedetöntä ja 1 m maaporausta.   Poraussyvyys   174 m
- Kaivon aktiivisyvyys 164 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 174 m.   Putkea kaivossa yhteensä   348 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 8,5 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,58 l/s = 34,8 l/min = 2088 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,58 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 374 litraa      74 kPa = Arveluttava
- Kaivo, painehäviö 0,58 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 471 litraa      43 kPa = 0,43 bar
- kostea savi, 351 m = 2 x 180 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 386 litraa         22 kPa = 0,22 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Hiekkamäki

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT Nurmijärvi
« Vastaus #5 : 08.05.22 - klo:20:32 »
Kiitos nopeasta mitoituslaskennasta!