Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, OKT Tampere  (Luettu 732 kertaa)

Poissa sepi1122

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö, OKT Tampere
« : 05.05.22 - klo:21:20 »
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
Tampere, uudiskohde

- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
2022, tasamaatontti

- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.

- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
lattialämmitys

- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla, ilmavirta noin 80l/s
ulkoilmakanavaan viilennyspatteri maakierrosta
maakierrosta putket myös puhallinkonvektorille

- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
Ulkopituus 64,3 metriä

- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Ulkoseinä 338mm, 0,17 W/m²K, mineraalivilla 200mm+höyrynsulku ja mineraalivilla 45mm

- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
1 kerros

- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
Huoneistoala 160m²
Kerrosala 228,5 m² (sisältäen tallin 35,8m²)
Kerrosala (250) 221,5 m² (sisältäen tallin 35,8m²)

- Huonekorkeudet kerroksittain?
keskimäärin 2,8 metriä

- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Maanvarainen, styrox 200mm

- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
Mineraalivilla 100mm + puhallusvilla 400mm, 0,08 W/m²K

- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
Ikkuna pinta-alaa noin 40m²
Ikkunat 3-lasisia

- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
autotalli, 35,8m²
lattialämmityksellä, lämpökanaali noin 25m
koneellinen poistoilmanvaihto

- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
Sisälämpötila +16°C

- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
Asuinrakennus
US1 0,17
YP1 0,08
AP1 0,12
Talli
US2 0,2
YP2 0,12
AP2 0,14
Ikkunat ja ulko-ovet 1


Energiakaivolle teknisestä tilasta matkaa noin 10metriä.
« Viimeksi muokattu: 06.05.22 - klo:12:35 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö, OKT Tampere
« Vastaus #1 : 06.05.22 - klo:12:36 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”sepi1122”   TAMPERE   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 27 °C  -  menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C
- Talo 2022: Lattialämmitys, 22°C, 160 m2, 448 m3    31,3 W/m2   5,00 kW   15 501 kWh
- Autotalli 2022: Lattialämmitys, 16°C, 36 m2, 90 m3    49,9 W/m2   1,79 kW   3 541 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 25m, dT=4K   5,3 kPa   0,20 kW   1 752 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         36 W/m2   6,99 kW   20 794 kWh

• Kiinteistö,  196 m2,  538 m3          6,1 COP   6,63 kW   20 794 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,192 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Yhteensä         5,0 SCOP   7,7 kW   25 194 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 766 kWh   0,54 kW   23 428 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   23 428 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,70 kW   23 428 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   196 m2   120 kWh/m2   5,0 SCOP   7,7 kW   23 428 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      7,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,7 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -28 °C
- Maasta kerätään          ( 5 COP)   6,4 kW   18 762 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      4 665 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 665 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 661 kWh

Tarvitaan vähintään 213 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 10 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   213 m
- Kaivon aktiivisyvyys 203 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 213 m.   Putkea kaivossa yhteensä   426 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,4 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,48 l/s = 28,8 l/min = 1728 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 450 litraa      58 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 568 litraa      34 kPa = 0,34 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 444 m = 2 x 220 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 452 litraa         18 kPa = 0,18 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.