Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö  (Luettu 542 kertaa)

Poissa Mikkooo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö
« : 26.04.22 - klo:16:21 »
-sijainti Pudasjärvi
-uudisrakennus
-lattialämmitys
-iv. Ei ole vielä päätetty vielä.
-rak.ulkomitat 7x10m
-uretaani 15-20cm. Yht.pak. 227mm
-yksikerros
-neliöt 60.16
-huonekorkeus 2.8m
-betonilaatta 10-15 cm finnfoam ei päätetty vielä tarkalleen.
-Yläpohja uretaani 30cm
- 3 kerros lämpölasit
-nettivolyymi 168m3
« Viimeksi muokattu: 26.04.22 - klo:17:26 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö
« Vastaus #1 : 26.04.22 - klo:17:27 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Mikkooo”   PUDASJÄRVI   (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 30 °C  -  menovesi lämpötila max 33 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -34 °C
- Talo 2022: Lattialämmitys, 22°C, 62 m2, 174 m3    46,7 W/m2   2,89 kW   8 788 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         47 W/m2   2,89 kW   8 788 kWh

• Kiinteistö,  62 m2,  174 m3          5,7 COP   2,73 kW   8 788 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,093 m3 / 50 °C   2,9 COP   0,53 kW   2 200 kWh
- Yhteensä         4,7 SCOP   3,3 kW   10 988 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -696 kWh   0,21 kW   10 292 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   10 292 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            4,00 kW   10 292 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   62 m2   166 kWh/m2   4,7 SCOP   4,0 kW   10 292 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      3,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Lievä yliteho )   4,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -48 °C
- Maasta kerätään          ( 4,7 COP)   3,3 kW   8 114 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      2 178 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   2 178 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!          0 kWh

Tarvitaan vähintään 139 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 10 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   139 m
- Kaivon aktiivisyvyys 129 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 139 m.   Putkea kaivossa yhteensä   278 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,27 l/s = 16,2 l/min = 972 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,27 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 306 litraa   15 kPa = 0,15 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 235 m = 1 x 240 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 232 litraa      18 kPa = 0,18 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.