Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudisrakennus ”ösane” KAARINA (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 27 °C - menovesi lämpötila max 29 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- 1. krs 2022: Lattialämmitys, 22°C, 108 m2, 324 m3 28 W/m2 3,02 kW 9 244 kWh
- 2. krs 2022: Lattialämmitys, 22°C, 92 m2, 193 m3 20,4 W/m2 1,87 kW 5 064 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 25 W/m2 4,89 kW 14 308 kWh
• Kiinteistö, 200 m2, 517 m3 6,2 COP 4,52 kW 14 308 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,198 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Yhteensä 4,7 SCOP 5,6 kW 18 708 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 796 kWh 0,54 kW 16 912 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 16 912 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,00 kW 16 912 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 200 m2 85 kWh/m2 4,7 SCOP 6,0 kW 16 912 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 5,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
- Maasta kerätään ( 4,7 COP) 5,0 kW 13 345 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 567 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 567 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 595 kWh
•
Tarvitaan vähintään 145 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 145 m
- Kaivon aktiivisyvyys 140 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 145 m. Putkea kaivossa yhteensä 290 m- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,9 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,41 l/s = 24,6 l/min = 1476 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,41 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 318 litraa 30 kPa = 0,3 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 289 m = 1 x 290 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 273 litraa 42 kPa = 0,42 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.