Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, Kaarina  (Luettu 730 kertaa)

Poissa ösane

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Mitoituspyyntö, Kaarina
« : 25.04.22 - klo:14:25 »
Lähtötiedot:
- Rakennuksen sijainti: Kaarina
- 2022
- lattialämmitys
- koneellinen iv. lämmöntalteenotolla
- Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus: 1.krs 53,2m, 2.krs 41,6m2
- Ulkoseinien lämpöeriste styrox 200mm, ulkoseinän kokonaispaksuus 400mm
- 1 1/2 krs
- 1. krs nettoala 108m2. 2. krs nettoala 91,5m2.
- 1. krs huonekorkeus 3m, 2. kerros huonekorkeus 1,2 - 2,6m (runkosyvyys 8,8m ja kattokaltevuus 1:2)
- tuulettuva alapohja, styrox 200mm
- Yläpohja mineraalivilla 300 (vino osus) -600mm (keskiosa)
- Ikkunat U-arvo <= 1.0, ala 16% alasta
- Ulkovaipan U -arvoja: alapohja 0,15, ulkoseinä 0,17, yläpohja 0,09 W/m2K
- Nettovolyymi arviolta 565m3.
« Viimeksi muokattu: 25.04.22 - klo:17:25 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö, Kaarina
« Vastaus #1 : 25.04.22 - klo:17:26 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus ”ösane”   KAARINA   (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 27 °C  -  menovesi lämpötila max 29 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -25 °C               
- 1. krs 2022: Lattialämmitys, 22°C, 108 m2, 324 m3    28 W/m2   3,02 kW   9 244 kWh
- 2. krs 2022: Lattialämmitys, 22°C, 92 m2, 193 m3    20,4 W/m2   1,87 kW   5 064 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         25 W/m2   4,89 kW   14 308 kWh

• Kiinteistö,  200 m2,  517 m3          6,2 COP   4,52 kW   14 308 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,198 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Yhteensä         4,7 SCOP   5,6 kW   18 708 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 796 kWh   0,54 kW   16 912 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   16 912 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,00 kW   16 912 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   200 m2   85 kWh/m2   4,7 SCOP   6,0 kW   16 912 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      5,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -29 °C
- Maasta kerätään          ( 4,7 COP)   5,0 kW   13 345 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      3 567 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   3 567 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 595 kWh

Tarvitaan vähintään 145 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   145 m
- Kaivon aktiivisyvyys 140 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 145 m.   Putkea kaivossa yhteensä   290 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,9 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,41 l/s = 24,6 l/min = 1476 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,41 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 318 litraa   30 kPa = 0,3 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 289 m = 1 x 290 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 273 litraa      42 kPa = 0,42 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa ösane

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Mitoituspyyntö, Kaarina
« Vastaus #2 : 03.05.22 - klo:13:52 »
Kiitokset tästä.
Tämä vahvistaa omaa ajatusta, että 190m kaivo olisi vähän turhaa varmistelua, vaikka haluaisi kesän jäähdytyksenkin varmistaa.
Kallio on tuossa käytännössä heti pinnassa, veden syvyydestä ei ole tietoa.
170m kaivo ja invertteri 2-8kW pumppu lienee tuossa vöhintäänkin riittävä yhdistelmä?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö, Kaarina
« Vastaus #3 : 05.05.22 - klo:10:43 »
Ovat riittäviä.
Toivottavasti ei tule laitteiden saatavuusongelmia.