Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, Tampere OKT, saneeraus  (Luettu 553 kertaa)

Poissa kapee

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
Mitoituspyyntö, Tampere OKT, saneeraus
« : 23.04.22 - klo:10:41 »
Tervehdys,

aika jättää öljylle hyvästit, kun maanalainen bunkkerissa oleva säiliö on käyttöikänsä päässä ja öljyn hinta on mitä on. Mitoitusta kaipaava kohde olisi seuraavanlainen.

- Rakennuksen sijainti: Tampere

- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
   1976, rakennus yhdessä kerroksessa
   
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus?
   Keskiarvokulutus vuodet 2014 - 2021
   Öljy:          950 l/a
   Sähkö (ILP):   2584 kWh/a
   Puut (sauna):   3 m3/a

   Ennen vuotta 2010 kulutus ollut tasaisesti 3000l/a

- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
   Vesikiertoiset patterit, kylpyhuone/sauna lattialämmitys samassa kierrossa.
   
- Ilmanvaihto: painovoimainen

- Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus: 65,3m

- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
   Rakenne: kokonaispaksuus n.350mm
   (tiiliverhous, ilmarako, tuulensuojalevy, mineraalivilla 150mm, höyrynsulku, lastulevy/kipsilevy/puupaneli)

- Kerrosten lukumäärä? 1
   
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain? 120m²

- Huonekorkeus? 2,4m

- Alapohjan laatu, sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
   Kaksoisbetonilaatta, välissä 70mm styroksi.

- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
   Mineraalivilla 300mm

- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)?
   Normaali pinta-ala, 3-lasiset, uusittu 2019

- Ulko-ovet 2kpl, uusittu 2016

- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli?
   Tällä hetkellä kylmä talli 15m², tulevaisuudessa mahdollisesti lämmitys.

- Tilojen lämpötilat?
   120m² 21°C

- Nettovolyymi, eli sisätilojen lämpimien kuutioiden määrä:   292m³

Kiitos jo etukäteen!
« Viimeksi muokattu: 23.04.22 - klo:14:02 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö, Tampere OKT, saneeraus
« Vastaus #1 : 23.04.22 - klo:14:03 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho [??] kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”kapee”   TAMPERE   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C               
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C               
- Talo 1976: Patterilämmitys, 21°C, 120 m2, 288 m3    43,4 W/m2   5,20 kW   14 193 kWh
- Yhdysrakenteinen autotalli 1976: Patterilämmitys, 15°C, 15 m2, 36 m3    76 W/m2   1,14 kW   1 955 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      47 W/m2   6,34 kW   16 148 kWh

• Kiinteistö,  135 m2,  324 m3          4,0 COP   6,08 kW   16 148 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,144 m3 / 50 °C   2,9 COP   0,79 kW   3 300 kWh
- Yhteensä         3,8 SCOP   6,9 kW   19 448 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 280 kWh   0,45 kW   18 168 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   18 168 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,00 kW   18 168 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   135 m2   135 kWh/m2   3,8 SCOP   7,0 kW   18 168 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      6,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -29 °C
- Maasta kerätään          ( 3,8 COP)   5,3 kW   13 342 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      4 826 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 826 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!    0 kWh

Tarvitaan vähintään 160 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta.   Poraussyvyys   160 m
- Kaivon aktiivisyvyys 154 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 160 m.   Putkea kaivossa yhteensä   320 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,6 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,39 l/s = 23,4 l/min = 1404 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,39 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 347 litraa   30 kPa = 0,3 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 316 m = 2 x 160 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 352 litraa      11 kPa = 0,11 bar
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.