Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, Laihia  (Luettu 686 kertaa)

Poissa risulahti

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö, Laihia
« : 22.04.22 - klo:10:23 »
Moikka, kaipaisin mitoitusapua saneerauskohteeseen

Kohteen tiedot:
- Rakennusvuosi 1991
- Öljynkulutus n. 2500 l/v ilman takanpolttoa. Öljynkulutus n. 1800 - 2100 l/v takanpoltolla (2-3 m3 puuta)
  - Öljykattila on kaksoispesällinen
- Patterilämmitys + lattialämmitys saunassa, kylpyhuoneessa ja kodinhoitohuoneessa
- Painovoimainen ilmanvaihto
- Rinnetalo, 2 kerrosta. Alakerta/kellari maan alla
- Kerrosala 135.5 + 35 m2
   - Huoneistoala yläkerta 120 m2
   - Alakerta/kellari 35m2
- Huonekorkeus yläkerrassa/asuintilassa n. 2.5m
- Huonekorkeus alakerrassa/kellarissa  n. 2.6 m
- Kokoinaiskuutiot 406 m3

- Yläkerta, ulkoseinä 200 mm lasivilla
- Yläpohja villaa 250 mm (lasivilla) + 300 mm (selluvilla)
- Alakerta, seinät betonitiili 300 mm
- Alapohja, maanvarainen betonilaatta
- Välipohja,betonilaatta + 100 mm lasivilla
- 3 lasiset ikkunat

- Sisälämpötila yläkerta 21-22 °C
- Sisälämpötila alakerta/kellari n.10 °C

- Suihkuja on 2 kpl

-  ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus:49,15 m

Kiitokset etukäteen!
« Viimeksi muokattu: 22.04.22 - klo:11:52 kirjoittanut tomppeli »

Paikalla tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö, Laihia
« Vastaus #1 : 22.04.22 - klo:10:45 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,5 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”risulahti”   LAIHIA   (Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C
- Kellarikerros 1991: Patterilämmitys, 10°C, 35 m2, 91 m3    67,9 W/m2   2,38 kW   2 761 kWh
- Asuinkerros 1991: Patterilämmitys, 22°C, 123 m2, 314 m3    43,4 W/m2   5,34 kW   15 288 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      49 W/m2   7,72 kW   18 049 kWh

• Kiinteistö,  158 m2,  405 m3          4,0 COP   7,39 kW   18 049 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,209 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,15 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         3,7 SCOP   8,5 kW   22 849 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 464 kWh   0,55 kW   21 385 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   21 385 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,50 kW   21 385 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   158 m2   135 kWh/m2   3,7 SCOP   8,5 kW   21 385 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      8,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,5 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -27 °C
- Maasta kerätään          ( 3,7 COP)   6,4 kW   15 611 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      5 774 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 774 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!          0 kWh

Tarvitaan vähintään 177 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   177 m
- Kaivon aktiivisyvyys 173 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 177 m.   Putkea kaivossa yhteensä 354 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,2 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,47 l/s = 28,2 l/min = 1692 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,47 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 380 litraa   47 kPa = 0,47 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 373 m = 2 x 190 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 402 litraa      16 kPa = 0,16 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa risulahti

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö, Laihia
« Vastaus #2 : 24.04.22 - klo:19:56 »
Kiitos tästä!

Vahvisti omat epäilyt 7 kW pumpun riittämättömyydestä, mitä on myös kaupiteltu  :)

Paikalla tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö, Laihia
« Vastaus #3 : 24.04.22 - klo:21:00 »
Kiitos sinulle, kun tulit foorumille.