Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Lämmönkeruu sisään, lämmönkeruu ulos  (Luettu 1048 kertaa)

Poissa johannes

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 34
  • Maalämpöfoorumi
Lämmönkeruu sisään, lämmönkeruu ulos
« : 20.04.22 - klo:08:39 »
Hei, vasta-alkajana hämmästelen oheisten graafin sanomaa ja haluan ymmärtää koko jutun.

Graafin 1 mukaan, lämmönkeruu ulos on lämpimämpää kuin lämmönkeruu sisään 40 minuutin ajan (alkaen klo 12:18, päättyen klo 12:58), näin tulkitsen myUpwayn piirtämää kuvaa. Tarkistin, että kaavio on piirretty kerätyn datan mukaisesti.

Toimiiko systeemi näin vai tulkitsenko graafien sanoman väärin?

Laitan oheen 3 muuta graafia samasta aiheestä, hieman eri sisällöin ja koko vuorokauden ajalta. Lisätiedoksi: olen laittanut käyttöveden tuotannon yöllä 6 tunnin ajaksi asentoon "säästö" (klo 01-07), tämä näkyy graafeissa.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 938
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmönkeruu sisään, lämmönkeruu ulos
« Vastaus #1 : 20.04.22 - klo:09:01 »
Kompura ja keruun kiertopumppu pysähtyy. Paikallaan oleva keruuneste lämpeää.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa johannes

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 34
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmönkeruu sisään, lämmönkeruu ulos
« Vastaus #2 : 20.04.22 - klo:10:51 »
Hei, olet oikeassa, keruupumppu seisoo!

Laitan oheen graafin, josta selviää asian laita.

Kiitos jälleen!