Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Kompressorin käynnistyskerrat. Mikä merkitys käyttöikään?  (Luettu 2310 kertaa)

Poissa johannes

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 34
  • Maalämpöfoorumi
Hei, olen vasta-alkajana utelias kuulemaan kompressorin käynnistykertojen määrän merkityksestä. Milloin kompressorin käynnistyskertojen määrä on kovin iso? Kuinka monta käynnistyskertaa kompressorin voi odottaa sietävän?

Missä olosuhteissa kompressori pysähtyisi ja käynnistäisi itsensä myöhemmin?

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 938
  • Maalämpöfoorumi
Ei tuohon taida oikein olla vastausta. Toiset pyrkivät pitkiin käyntijaksoihin ja toiset yrittävät optimoida kaivosta tulevaa lämpöä kierrättämällä vain yhden kierroksen kerralla. Naapurifoorumilla yhdellä on n. 10 000 käynnistystä vuodessa ja silti on jo ylittänyt 10 v kompuratakuun.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 772
  • Maalämpöfoorumi
Jostain, mutta mistä, on tullut käsittääkseni tavoite saada yhden käyntikerran pituudeksi > 30 minuuttia.

Meillä käyntikertoja on 2551kpl ja käyntiaikaa 18759h, vuoden 2019 helmikuusta lähtien. Tästä saadaan keskimääräiseksi käyntiajaksi 7,4h. Osa käynneistä on kyllä lyhyitä, jos esim kesällä tehdään vettä. Mutta invertterillä pääsee rajallisiin määriin käynnistyskertoja, jos tuota käynnistyskertojen määrää pelkää.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Eis kait tuo käynnistysten määrä koskaan invertterillä muodostu ongelmaksi...ei kai niin pieleen voi suunnitelma millään mennä...

Lähinnä on/off koneita koskeva merkitys näillä starttien määrällä.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 938
  • Maalämpöfoorumi
On useampi, joka pyrkii lyhyisiin käyntiaikoihin eli yksi "kaivollinen" kerralla lämmintä keruuta. Tarkoittaa n. 15 min käyntijaksoa.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 772
  • Maalämpöfoorumi
Lähinnä on/off koneita koskeva merkitys näillä starttien määrällä.

Jep, mutta kovasti allergisia jotkut ovat.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 772
  • Maalämpöfoorumi
On useampi, joka pyrkii lyhyisiin käyntiaikoihin eli yksi "kaivollinen" kerralla lämmintä keruuta. Tarkoittaa n. 15 min käyntijaksoa.

Tähän "kaivollinen kerralla" teoriaan olisikin kiinnostavaa tutustua. Onko se perusteltua vai kuvitelmaa? Ehkä jossain toisessa ketjussa.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Paikalla tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Jos haluaa pidentää "kaivollinen kerrallaan" periaatetta, kannattaa laittaa mahdollisimman isoläpimittainen keräin. Siihen mahtuu enemmän litroja liuosta.

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 236
  • Maalämpöfoorumi
Minä esim. pyrin tuohon kaivolliseen kerrallaan eli käyntiaikaan noin 15-20 minuuttia kerrallaan. Käytännössä tarkoittaa että kun lämmitän suoraan lattiaa niin paluuveden hystereesin kun säätää 1.0c asteeseen niin kone toimii tuolla kaivollinen kerrallaan syklillä ehkä 90% ajasta. Pakkasen kiristyessä tietysti ei toimi koska silloin käynnin tarve saattaa kasvaa jopa lähes jatkuvan käynnin tasolle. Testailin joskus että lämmitys cop huononee selvästi, jotain ~ 5.7 > ~ 5.3, jos laitoksen sallii käydä pitkään, eli kaivon sallii tarjota kylmää toisen kierroksen viinaa.

Pikainen googletus kertoo että 10 starttia tunnissa on valmistajan max. suositus. Tällä omalla systeemillä tulee keskimäärin ehkä 1-1.5 starttia tunnissa joten eipä se ole lähelläkään valmistajan rajoja.

Sivu 22, en nyt ole varma onko ko. kompura just samanlainen kuin omani mutta tuskinpa noissa kovasti eroja on.

https://climate.emerson.com/documents/scroll-compressors-for-heat-pump-applications-zh12k4e-to-zh11m4e-zh06kve-to-zh48kve-application-guidelines-en-gb-4837710.pdf
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä