Mitoituspyyntö Savonlinna
« : 12.04.22 - klo:20:33 »
Hei saisinko näillä tiedoilla mitoituksen.
Lämmitettävä ala 150 m2 huonekorkeus 2,60
Lattia 30 mm Finnfoam 200 mm villa
Ulkoseinät 140 m2 villa 150 mm 12 mm tuulensuoja
Ikkunat 16 m2 1x2 lämpölasi
Ulkoovet 5,7 m2
Yläpohja 250 mm villa
Patterilämmitys
Öljynkulutus 1800 l + 12-15 m3 polttopuita
Sähkönkulutus 11,000 kwh
Asukkaita tällähetkellä kaksi
Toivottavasti näillä tidoilla saan mitoituksen. Kiitokset hyvästä Foorumista ja hyvää pääsiäistä.
« Viimeksi muokattu: 12.04.22 - klo:23:03 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö Savonlinna
« Vastaus #1 : 12.04.22 - klo:23:04 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Talon rakentamisvuosi ei ole tiedossa. Laskelman perusteissa voi siitä johtuen olla virheitä.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Geonisti”   SAVONLINNA   (Etelä-Savo)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -30 °C
- Talo 1965: Patterilämmitys, 22°C, 150 m2, 390 m3    60,2 W/m2   9,04 kW   26 085 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         60 W/m2   9,04 kW   26 085 kWh

• Kiinteistö,  150 m2,  390 m3          4,0 COP   8,76 kW   26 085 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,131 m3 / 50 °C   2,9 COP   0,72 kW   3 000 kWh
- Yhteensä         3,9 SCOP   9,5 kW   29 085 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 400 kWh   0,46 kW   27 685 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   27 685 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            9,50 kW   27 685 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   150 m2   185 kWh/m2   3,9 SCOP   9,5 kW   27 685 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      9,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,5 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -30 °C
- Maasta kerätään          ( 3,9 COP)   7,2 kW   20 539 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      7 146 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   7 146 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!    0 kWh

Tarvitaan vähintään 225 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraussyvyys   225 m
- Kaivon aktiivisyvyys 221 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 225 m.   Putkea kaivossa yhteensä   450 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,2 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,51 l/s = 30,6 l/min = 1836 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,4 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 474 litraa      69 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,4 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 598 litraa      40 kPa = 0,4 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 513 m = 2 x 260 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 518 litraa         22 kPa = 0,22 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Geonisti

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Savonlinna
« Vastaus #2 : 13.04.22 - klo:07:09 »
Kiitos laskelmasta ja anteeksi näistä vaajavaisista tiedoista, rakennus 60 luvulta painovoimaienen ilmanvaihto, yläpojaan lisätään eristystä jotta täyttäisi nykyiset
vaatimukset.