Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö okt saneerauskohde  (Luettu 1343 kertaa)

Poissa LJH

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö okt saneerauskohde
« : 26.03.22 - klo:12:18 »
Moi,

Tarkoitus siirtyä öljylämmityksestä maalämpöön.
Kyseessä 2002 Lietoon valmistunut 1 1/2 rinnetalo jonka valmistusmateriaali on Lammiharkko. Lämmin pita-ala 220 m2 sisältäen yhden auton tallin. Talossa vesikiertoinen lattialämmitys, taloudessa 4 henkilöä. Öljyn kulutus n. 2600 litraa vuodessa.

Kannattaako hankkia myös maakylmä vai erillinen ilmalämpöpumppu?

Kiitos jo etukäteen.
« Viimeksi muokattu: 26.03.22 - klo:19:48 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö okt saneerauskohde
« Vastaus #1 : 26.03.22 - klo:15:16 »
Toivoisin, että kertoisit lisätietoa, jotta tulisi tarkempi tulos:
- ilmeisesti lattialämmitys,
- ilmeisesti koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla,
- alakerta, asunnon lämmin ala ja huonekorkeus,
- alakerta, tallin lämmin ala, sisäkorkeus ja lämpötila,
- yläkerta, lämmin ala ja huonekorkeus.
- yläpohjan lämpöeristys tai U -arvo.

Poissa LJH

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö okt saneerauskohde
« Vastaus #2 : 26.03.22 - klo:16:37 »
Kyllä talossa lattialämmitys ja koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla.

Osassa yläkertaa vinokatto, jossa keskimääräinen huonekorkeus 3,8 m (60 m2). Loppuosa suora, jossa huonekorkeus 2,5 m (40 m2).
Alakerran asuinosa70 m2, huonekorkeus 2,5 m ja lämpötila n. 22 astetta.
Autotallin pinta-ala 30 m2, huonekorkeus 2,5 m ja lämpötila n. 15 astetta. 
Yläpohjan U-arvo 0,15

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö okt saneerauskohde
« Vastaus #3 : 26.03.22 - klo:16:44 »
Kiitos tiedoista.
Alan tekemään laskelmaa..
..
Autotallin pinta-ala 30 m2 + Alakerran asuinosa 70 m2 + Osassa yläkertaa huonekorkeus 3,8 m (60 m2) + Loppuosa 2,5 m (40 m2) = 200 m2.?

Poissa LJH

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö okt saneerauskohde
« Vastaus #4 : 26.03.22 - klo:19:47 »
Piirustuksia tutkiessani huomasin että 220 m2 piti sisällään myös ulkoseinät, joten siitä ero jälkimmäisiin pinta-aloihin.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö okt saneerauskohde
« Vastaus #5 : 26.03.22 - klo:19:49 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Lammi harkkotalo ”LJH”   LIETO   (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 28 °C  -  menovesi lämpötila max 31 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -26 °C
- Autotalliosa 2002: Lattialämmitys, 15°C, 30 m2, 75 m3    40,8 W/m2   1,23 kW   2 261 kWh
- Talon alakerta 2002: Lattialämmitys, 22°C, 70 m2, 175 m3    36,9 W/m2   2,58 kW   8 394 kWh
- Talon yläkerta 2002: Lattialämmitys, 22°C, 100 m2, 300 m3    34,9 W/m2   3,49 kW   9 327 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      37 W/m2   7,30 kW   19 981 kWh

• Kiinteistö,  200 m2,  550 m3          5,9 COP   6,93 kW   19 981 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,198 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Yhteensä         4,9 SCOP   8,0 kW   24 381 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 800 kWh   0,59 kW   22 581 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   22 581 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,00 kW   22 581 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   200 m2   113 kWh/m2   4,9 SCOP   8,0 kW   22 581 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      8,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -26 °C
- Maasta kerätään          ( 4,9 COP)   6,7 kW   17 984 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      4 597 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 597 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 845 kWh

Tarvitaan vähintään 185 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   185 m
- Kaivon aktiivisyvyys 181 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 185 m.   Putkea kaivossa yhteensä 370 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,7 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,49 l/s = 29,4 l/min = 1764 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 396 litraa   53 kPa = Ok
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 395 m = 2 x 200 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 418 litraa      17 kPa = 0,17 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa LJH

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö okt saneerauskohde
« Vastaus #6 : 26.03.22 - klo:20:27 »
Kiitos mitoituksesta, tätä on hyvä käyttää pohjana saaduille tarjouksille.