Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 20 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Kelohonkamaja + autotalli ”vihrea2022” KITTILÄ (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -37 °C
- 1. kerros 1998: Patterilämmitys, 21°C, 123 m2, 338 m3 27,8 W/m2 3,42 kW 12 287 kWh
- 2. kerros 1998: Patterilämmitys, 21°C, 123 m2, 338 m3 47,3 W/m2 5,82 kW 16 901 kWh
- 3. kerros 1998: Patterilämmitys, 21°C, 123 m2, 283 m3 47 W/m2 5,78 kW 16 670 kWh
- Autotalli 1998: Patterilämmitys, 12°C, 45 m2, 113 m3 56,7 W/m2 2,55 kW 4 750 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 8m, dT=5K 2,1 kPa 0,06 kW 549 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 43 W/m2 17,64 kW 51 157 kWh
• Kiinteistö, 414 m2, 1072 m3 4,0 COP 16,80 kW 51 157 kWh
-
Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,498 m3 / 50 °C 2,9 COP 2,89 kW 12 100 kWh- Yhteensä 3,7 SCOP 19,7 kW 63 257 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -3 512 kWh 1,09 kW 59 745 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 59 745 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 20,00 kW 59 745 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 414 m2 144 kWh/m2 3,7 SCOP 20,0 kW 59 745 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 19,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 20,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -38 °C
- Maasta kerätään ( 3,7 COP) 15,1 kW 43 748 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 15 997 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 15 997 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 6 074 kWh
•
Tarvitaan 3 kpl 249 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 249 m
- Kaivon aktiivisyvyys 244 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 249 m. Putkea kaivossa yhteensä 498 m- Liitäntä pumpulta jakokaivolle. Välimatka = 12 m. (Painehäviö 4,3 kPa) 2 kpl PE63x5.8 24 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla painehäviö virtauksella 1,22 l/s (virtaus kaivoa kohden on 1,22 / 3 = 0,41 l/s = 24 l/min = 1464 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,41 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1606 litraa 49 kPa = 0,49 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 1544 m = 6 x 260 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,6 m. Vol 2149 litraa 17 kPa = 0,17 bar
...
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
Edit: Boldattu rivi: Lämmin käyttövesi