Kaverin puolesta kyselyä.
Pumpuksi suunniteltu Nibe F1226-6


- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Kokkola
- Rakentamisvuosi? 2022
- Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: Vallox 110 lämmöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 52,86m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Mineraalivilla  175mm + alumiinipintainen polyuretaanilevy 40mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 1
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 145,5m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? 2750mm
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? EPS 200mm ,teräsbetonilaatta 90mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Puhallusvilla 475mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 2 lasiset normaalit ikkunat? Ikkunapinta-ala 21.7m2
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Ei
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Talo +23C
 
U-arvot:

Yläpohja 0,08W/m2K
Ulkoseinä 0,14
Alapohja 0,17
Ikkunat 0,8-1,0
Ovet 1,0 (3kpl)

« Viimeksi muokattu: 16.03.22 - klo:20:08 kirjoittanut tomppeli »
Bosch 7001i 3-12kw autotallissa josta 20m kanaali talon tekniseen tilaan.
2x 350m maapiiri

Talo 140m2 / 386m3
Talli   45m2 / 124m3

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö uudiskohde OKT
« Vastaus #1 : 16.03.22 - klo:15:10 »
Tervetuloa uudelleen foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Waall-e” kaverin talo   KOKKOLA   (Keski-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 26 °C  -  menovesi lämpötila max 28 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C
- Talo 2022: Lattialämmitys, 22°C, 146 m2, 400 m3    26,2 W/m2   3,81 kW   12 698 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         26 W/m2   3,81 kW   12 698 kWh

• Kiinteistö,  146 m2,  400 m3          6,3 COP   3,49 kW   12 698 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,192 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,05 kW   4 400 kWh
- Yhteensä         4,7 SCOP   4,5 kW   17 098 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 364 kWh   0,36 kW   15 734 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   15 734 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,00 kW   15 734 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   146 m2   108 kWh/m2   4,7 SCOP   6,0 kW   15 734 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      4,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Lievä yliteho )   6,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -48 °C
- Maasta kerätään          ( 4,7 COP)   5,0 kW   12 389 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      3 345 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   3 345 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 466 kWh

Tarvitaan vähintään 157 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   157 m
- Kaivon aktiivisyvyys 153 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 157 m.   Putkea kaivossa yhteensä   314 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,9 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,41 l/s = 24,6 l/min = 1476 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,41 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 341 litraa   32 kPa = 0,32 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 316 m = 2 x 160 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 352 litraa      12 kPa = 0,12 bar
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Waall-e

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 99
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö uudiskohde OKT
« Vastaus #2 : 17.03.22 - klo:14:10 »
Iso kiitos jälleen!

Olisikohan invertteri parempi vaihtoehto tuon 6kw on/off koneen tilalle? Taitaa tulla paljon pätkäkäyntiä ainakin keväällä ja syksyllä.
Bosch 7001i 3-12kw autotallissa josta 20m kanaali talon tekniseen tilaan.
2x 350m maapiiri

Talo 140m2 / 386m3
Talli   45m2 / 124m3

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö uudiskohde OKT
« Vastaus #3 : 17.03.22 - klo:15:59 »
Melkein kallistuisin invertterin puollle.
Käyhän se pätkäkäyntiä leudolla säällä, mutta niin tekee on/off konekin ja kaiken aikaa.