Meillä on ollut Esi17 + 1000L varaaja nyt 4,5 vuotta ja käynti on ollut häiriötöntä tähän asti. Muutama päivä sitten spostiin alkoitulla ilmoituksia matalapainepressostaatin toimimimisesta. Häiriö toistui muutaman minuutin välein ja sitten kone toimi taas jonkun tunnin. En ole aiemmin perehtynyt maalämpökoneen toimintaan oikeastaan ollenkaan, joten tutkintämän foorumin postauksia ja ilmeni, että ko. vikailmoitus usein johtuu ilmasta maapiirissä (600m) tai tukeutuneesta sihdistä.
Putsasin sihdin, jossa olikin jonkun verran kertymää ja kokeilin myös paineistaa keruupiiriä hieman painepullon kautta (n. 1,5 bar). Ei vaikutusta asiaan.
Ajoin myös pakko-ohjauksella keruupiirin pumppua muutaman minuutin, enkä huomannut mitään ylimääräistä ääntä. Mielestäni pumppu pyöri siististi.
Nyt olen kokeillut alentaa pumpun tehoa täydestä ensin 90%:iin, joka auttoikin ja kone kävi usean tunnin  ajan ilman häisriötä kunnes ilmoitukset palasivat. Laskin sitten tehon 80%:iin ja nyt kone on toiminut n. kaksi vrk ja pressostaatti on lauennut vain kolme kertaa.
Osaako joku tietävä pohtia, mistä voisi olla kysymys?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Esi17 matalapainepressostaatti ongelmat
« Vastaus #1 : 16.03.22 - klo:10:08 »
Kyllähän tuo keruupuolen / höyrystimen ongelmiin viittaa.
Ilman mittaustietoja tällaisen ongelman selvittely on puhdasta hakuammuntaa.
Voisitko katsoa mitä koneen KAIKKI mittaukset näyttävät koneen käytyä vähintään n. 20 min

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa tloimu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Esi17 matalapainepressostaatti ongelmat
« Vastaus #2 : 18.03.22 - klo:10:03 »
Kiitos vastauksesta!
Nyt aamulla kävin koneen käydessä tarkastamassa mittaustulokset.

Keruupiirissä ei mittareita ole ollut mutta nyt liitin ns. digitaaliset pasitomittarit tulo- ja menopuolen putkien päälle eristyksen alle: Tulo 7C ja meno 4C. Keruupiirin moottorin teho 81%.
Terv. Timo

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Esi17 matalapainepressostaatti ongelmat
« Vastaus #3 : 18.03.22 - klo:12:02 »
Perinteisesti L-Ässät ovat olleet niukasti instrumentoituja eikä tämä Esi näytä tekevän poikkeusta.

Keruupiirin lämpötiloista 7 / 4 C ja lämpötilaerosta 3 C voi päätellä että keruupiirin toiminta ei todennäköisesti ole syypää ongelmaan.
Tämän vuodenajan lukemiksi lämpötilat näyttänevät jonkin verran liikaa -> Lisää antureden päälle kunnon tollot eristettä.

Varaajan alaosan (36,9C) ja kuumakaasun (108,4C)  lämpötilat eivät ole synkroonissa keskenään.
Tosin 1000 litran varaajan suuri koko sattaa johtaa harhaan.
Mittaa lauhduttimelta varaajan alaosaan menevän putken lämpötila (paikka merkitty oheiseen kuvaan) ja katso samalla kaikki muut lämpötilat.

Onko Esi-mallissa konehuoneessa "silmää" eli kolikon kokoista näkölasia mistä voidaan tarkkailla kylmäaineen virtausta (katso oheista kuvaa, L-Ässä V-malli).
Jos on niin mitä siitä näkyy? Onko täysin kirkas vai näkyykö kuplia tai vaahtoa?

Tarkasta konehuoneesta kylmäainepiirin näkyvissä olevat putket, liittimet ja laitteet, näkyykö jossain öljymäistä ainetta?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh