Meillä on ollut Esi17 + 1000L varaaja nyt 4,5 vuotta ja käynti on ollut häiriötöntä tähän asti. Muutama päivä sitten spostiin alkoitulla ilmoituksia matalapainepressostaatin toimimimisesta. Häiriö toistui muutaman minuutin välein ja sitten kone toimi taas jonkun tunnin. En ole aiemmin perehtynyt maalämpökoneen toimintaan oikeastaan ollenkaan, joten tutkintämän foorumin postauksia ja ilmeni, että ko. vikailmoitus usein johtuu ilmasta maapiirissä (600m) tai tukeutuneesta sihdistä.
Putsasin sihdin, jossa olikin jonkun verran kertymää ja kokeilin myös paineistaa keruupiiriä hieman painepullon kautta (n. 1,5 bar). Ei vaikutusta asiaan.
Ajoin myös pakko-ohjauksella keruupiirin pumppua muutaman minuutin, enkä huomannut mitään ylimääräistä ääntä. Mielestäni pumppu pyöri siististi.
Nyt olen kokeillut alentaa pumpun tehoa täydestä ensin 90%:iin, joka auttoikin ja kone kävi usean tunnin ajan ilman häisriötä kunnes ilmoitukset palasivat. Laskin sitten tehon 80%:iin ja nyt kone on toiminut n. kaksi vrk ja pressostaatti on lauennut vain kolme kertaa.
Osaako joku tietävä pohtia, mistä voisi olla kysymys?