Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudisrakennukset talo + autotalli ”Teejii” KUOPIO (Pohjois-Savo)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 26 °C - menovesi lämpötila max 28 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -31 °C
- Talo 1982: Lattialämmitys, 21°C, 138 m2, 359 m3 28,7 W/m2 3,97 kW 12 177 kWh
- Autotalli 1982: Lattialämmitys, 12°C, 35 m2, 91 m3 52,7 W/m2 1,85 kW 2 847 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 20m, dT=4K 4,5 kPa 0,16 kW 1 402 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 35 W/m2 5,97 kW 16 426 kWh
• Kiinteistö, 173 m2, 450 m3 6,3 COP 5,63 kW 16 426 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,192 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Yhteensä 4,9 SCOP 6,7 kW 20 826 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 584 kWh 0,51 kW 19 242 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 19 242 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,70 kW 19 242 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 173 m2 111 kWh/m2 4,9 SCOP 6,7 kW 19 242 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,7 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 °C
- Maasta kerätään ( 4,9 COP) 5,6 kW 15 332 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 910 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 910 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 433 kWh
•
Tarvitaan vähintään 188 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 188 m
- Kaivon aktiivisyvyys 184 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 188 m. Putkea kaivossa yhteensä 376 m- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,46 l/s = 27,6 l/min = 1656 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,46 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 402 litraa 47 kPa = 0,47 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 397 m = 2 x 200 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m. Vol 418 litraa 16 kPa = 0,16 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.