Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, OKT ja pihasauna, Kirkkonummi (uudiskohde)  (Luettu 857 kertaa)

Poissa hrnt

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Terve, onnistuisiko mitoituslaskelma tälläiseen uudiskohteeseen? (kaivolla)

Riittääkö nämä tiedot? Tässä on molempien rakennusten tiedot yhdessä, päärakennus ja pihasauna.

OKT + pihasauna, Kirkkonummi rv 2022
Koneellinen ilmanvaihto + LTO, lattialämmitys. ~22C
Lämpökanaalia noin 4m

Rakennuksen ilmatilavuus 463m3
Lämmitetty nettoala 158m2
Ulkoseinien pituus (ulkokehä) 74m

Ulkoseinän pinta-ala 153m2
Ikkunat ja ovet (U=1.0):
- pohjoiseen 8.26m2
- itään 7.56m2
- etelään 16.78m2
- länteen 0.57m2
- ulko-ovet 11.54m2
   
U-arvot:
US: 0,16
YP: 0,08
AP: 0,14
Ikkunat ja ovet: 1.0

Kiitos!

« Viimeksi muokattu: 09.03.22 - klo:20:17 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö, OKT ja pihasauna, Kirkkonummi (uudiskohde)
« Vastaus #1 : 09.03.22 - klo:20:18 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudiskohde  ”hrnt”   KIRKKONUMMI   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 27 °C  -  menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -25 °C
- OKT + pihasauna 2022: Lattialämmitys, 22°C, 158 m2, 463 m3    33 W/m2   5,22 kW   15 315 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 4m, dT=3K      2,5 kPa   0,03 kW   286 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         33 W/m2   5,25 kW   15 601 kWh

• Kiinteistö,  158 m2,  463 m3          6,1 COP   4,93 kW   15 601 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,198 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Yhteensä         4,8 SCOP   6,0 kW   20 001 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 464 kWh   0,44 kW   18 537 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   18 537 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,00 kW   18 537 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   158 m2   117 kWh/m2   4,8 SCOP   6,0 kW   18 537 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      6,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -26 °C
- Maasta kerätään          ( 4,8 COP)   5,0 kW   14 687 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      3 850 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   3 850 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 552 kWh

Tarvitaan vähintään 152 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   152 m
- Kaivon aktiivisyvyys 148 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 152 m.   Putkea kaivossa yhteensä 304 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,9 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,41 l/s = 24,6 l/min = 1476 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,41 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 332 litraa   32 kPa = 0,32 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.