Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, OKT + AT (uudiskohde) Pirkanmaa Lempäälä  (Luettu 973 kertaa)

Poissa hemppatee

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Hei,

Ehtisikö laskemaan seuraavilla tiedoilla mitoituksen?

Pirkanmaa, uudiskohde. Rakennukset 1-kerroksisia

Asuinrakennus
- rv 2022
- koneellinen ilmanvaihto + LTO
- lattialämmitys
-/+ 22°c
- U-arvot:
YP: 0,09
AP: 0,16
US: 0,17
Ikkunat ja ovet: 1,0

- Sisätilavuus: 516m3
- lämmitetty nettoala: 172m2
- seinien ulkopiiri: 65m
- kerrosala: 194m2
- ikkunat: 27,6m2
- ovet: 14,5m2

Autotalli
- rv 2022/2023
- painovoimainen IV
- lattialämmitys
- 17°c

- U-arvot:
YP: 0,14
AP: 0,24
US: 0,26
Ikkunat ja ovet: 1,0

- Sisätilavuus: 204m3
- lämmitetty nettoala: 68m2
- seinien ulkopiiri: 36m
- kerrosala: 79m2
- ikkunat: 6,14m2
- ovet: 15,26m2


Tekninen tila ja MLP-kone talossa, talliin menee vain lämmitys (ei käyttövettä)
Kanaalia 35m talon ja tallin välillä (eristetty valmis kanaali) jota lisäeristetty kaivannossa lisäksi 50mm + 50mm routa EPS.
Kaivolta pumpulle noin 10m

Pärjääkö näillä? Kiitokset jo etukäteen.
« Viimeksi muokattu: 07.03.22 - klo:16:35 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennukset, talo + autotalli ”hemppatee”   LEMPÄÄLÄ   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 27 °C  -  menovesi lämpötila max 29 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C
- Talo 2022: Lattialämmitys, 22°C, 172 m2, 516 m3    30,7 W/m2   5,28 kW   16 699 kWh
- Autotalli 2022: Lattialämmitys, 17°C, 68 m2, 204 m3    49,2 W/m2   3,35 kW   6 687 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 32+32/111, pituus 35m, dT=4K   6,7 kPa   0,27 kW   2 404 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         37 W/m2   8,90 kW   25 790 kWh

• Kiinteistö,  240 m2,  720 m3          6,2 COP   8,46 kW   25 790 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,24 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,32 kW   5 500 kWh
- Yhteensä         5,1 SCOP   9,8 kW   31 290 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 120 kWh   0,66 kW   29 170 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   29 170 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            9,70 kW   29 169 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   240 m2   122 kWh/m2   5,1 SCOP   9,7 kW   29 170 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      9,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,7 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -27 °C
- Maasta kerätään          ( 5,1 COP)   8,1 kW   23 431 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      5 739 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 739 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 599 kWh

Tarvitaan vähintään 244 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   244 m
- Kaivon aktiivisyvyys 240 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 244 m.   Putkea kaivossa yhteensä   488 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,8 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,6 l/s = 36 l/min = 2160 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 527 litraa   102 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 661 litraa   54 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 812 litraa   32 kPa = 0,32 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 549 m = 2 x 280 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 568 litraa      24 kPa = 0,24 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa hemppatee

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Kiitos tomppeli!

Laitatko sähköpostiin tuon, niin tutkin lisää?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Laitoin laskelman sähköpostiisi.