Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 16,0 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Tiilitalo ”Kilkenblad” SEINÄJOKI (Etelä-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Talon alakerta 1937: Patterilämmitys, 21°C, 166 m2, 448 m3 62,6 W/m2 10,38 kW 24 252 kWh
- Talon yläkerta H1 1937: Patterilämmitys, 21°C, 47 m2, 118 m3 67,5 W/m2 3,17 kW 7 693 kWh
- Talon yläkerta H2 1937: Patterilämmitys, 21°C, 47 m2, 118 m3 67,5 W/m2 3,17 kW 7 693 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 64 W/m2 16,73 kW 39 638 kWh
• Kiinteistö, 260 m2, 683 m3 4,0 COP 16,27 kW 39 638 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,24 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,32 kW 5 500 kWh
- Yhteensä 3,8 SCOP 17,6 kW 45 138 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 280 kWh 0,89 kW 42 858 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 42 780 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 16,00 kW 42 703 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 78 kWh
Yhteensä 260 m2 165 kWh/m2 3,8 SCOP 16,0 kW 42 780 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 17,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Lähes täysteho ) 16,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -24 °C
- Maasta kerätään ( 3,8 COP) 12,0 kW 31 630 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 11 150 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 78 kWh) 11 228 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan 2 kpl 198 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 4 m vedetöntä ja 35 m maaporausta. Poraussyvyys 198 m
- Kaivon aktiivisyvyys 194 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 198 m. Putkea kaivossa yhteensä 396 m- Liitäntä pumpulta jakokaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,9 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla painehäviö virtauksella 0,91 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,91 / 2 = 0,46 l/s = 27 l/min = 1638 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,46 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 855 litraa 51 kPa = 0,51 bar
- Kaivo, painehäviö 0,46 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1074 litraa 31 kPa = 0,31 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 790 m = 3 x 260 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 854 litraa 27 kPa = 0,27 bar
...
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.