Tervetuloa mukaan foorumille!
Muutin vielä eilen tekemääni laskelmaa keruupiirin osalta ja vaihdoin siksi laskelman tulosteenkin.
Pahoiteluni siitä, että laskelma tulee viiveellä, olin matkalla.
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudisrakennus ”Mikko_Va” HEINOLA (Päijät-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 26 °C - menovesi lämpötila max 28 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Asuinrakennus 2022: Lattialämmitys, 22°C, 219 m2, 603 m3 25,8 W/m2 5,65 kW 18 174 kWh
- At / varasto 2022: Lattialämmitys, 12°C, 85 m2, 213 m3 39 W/m2 3,32 kW 4 531 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 15m, dT=4K 9,3 kPa 0,12 kW 1 051 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 30 W/m2 9,08 kW 23 756 kWh
• Kiinteistö, 304 m2, 816 m3 6,3 COP 8,58 kW 23 756 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,24 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,32 kW 5 500 kWh
- Yhteensä 5,0 SCOP 9,9 kW 29 256 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 632 kWh 0,89 kW 26 624 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 26 624 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,90 kW 26 624 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 304 m2 88 kWh/m2 5,0 SCOP 9,9 kW 26 624 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,9 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 °C
- Maasta kerätään ( 5 COP) 8,3 kW 21 335 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 289 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 289 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 037 kWh
•
Tarvitaan vähintään 218 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 218 m
- Kaivon aktiivisyvyys 214 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 218 m.Putkea kaivossa yhteensä 436 m- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 8,5 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,62 l/s = 37,2 l/min = 2232 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 471 litraa 99 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 591 litraa 52 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 726 litraa 31 kPa = 0,31 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 501 m = 2 x 250 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 513 litraa 23 kPa = 0,23 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.