Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö_OKT+AT, Päijät-Häme  (Luettu 1109 kertaa)

Poissa Rake

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö_OKT+AT, Päijät-Häme
« : 28.02.22 - klo:15:44 »
Heinola, uudiskohde

Asuinrakennus:
-Koneellinen ilmanvaihto LTO:lla
-Lattialämmitys
-+22°C
-U-arvot:
YP: 0,09 W/m2K
AP: 0,16 W/m2K
US: 0,17 W/m2K
Ikkunat: 0,8 W/m2K
Ovet: 1,0 W/m2K

-Sisätilavuus 603m3
-Lämmitetty nettoala 219m2
-Seinien ulkopiiri 70m
-kerrosala 238m2
-Ikkunat 41 m2
-Ovet 9 m2

Autotalli/lämmitetty varasto (puoli-lämmin):
-Painovoimainen ilmanvaihto
-Lämpötila 12°C
-Lattialämmitys

- U-arvot:
YP: 0,14 W/m2K
AP: 0,24 W/m2K
US: 0,26 W/m2K
Ikkunat: 1,0 W/m2K
Ovet: 1,4 W/m2K

-Sisätilavuus 213 m3
-Lämmitetty nettoala 85m2
-Seinien ulkopiiri 43m
-Ikkunat 2,2 m2
-Ovet 9,5 m2

Tekninen tila varastorakennuksessa.
Rakennusten välillä lämpökanaali 15m

Kaivolta pumpulle 8m

Kiitokset etukäteen!
« Viimeksi muokattu: 02.03.22 - klo:08:24 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö_OKT+AT, Päijät-Häme
« Vastaus #1 : 01.03.22 - klo:22:41 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Muutin vielä eilen tekemääni laskelmaa keruupiirin osalta ja vaihdoin siksi laskelman tulosteenkin.
Pahoiteluni siitä, että laskelma tulee viiveellä, olin matkalla.
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus  ”Mikko_Va”   HEINOLA   (Päijät-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 26 °C  -  menovesi lämpötila max 28 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C
- Asuinrakennus 2022: Lattialämmitys, 22°C, 219 m2, 603 m3    25,8 W/m2   5,65 kW   18 174 kWh
- At / varasto 2022: Lattialämmitys, 12°C, 85 m2, 213 m3    39 W/m2   3,32 kW   4 531 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 15m, dT=4K      9,3 kPa   0,12 kW   1 051 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         30 W/m2   9,08 kW   23 756 kWh

• Kiinteistö,  304 m2,  816 m3          6,3 COP   8,58 kW   23 756 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,24 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,32 kW   5 500 kWh
- Yhteensä         5,0 SCOP   9,9 kW   29 256 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 632 kWh   0,89 kW   26 624 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   26 624 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            9,90 kW   26 624 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   304 m2   88 kWh/m2   5,0 SCOP   9,9 kW   26 624 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      9,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho ) 9,9 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -28 °C
- Maasta kerätään          ( 5 COP)   8,3 kW   21 335 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      5 289 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 289 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        2 037 kWh

Tarvitaan vähintään 218 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   218 m
- Kaivon aktiivisyvyys 214 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 218 m.Putkea kaivossa yhteensä 436 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 8,5 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,62 l/s = 37,2 l/min = 2232 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 471 litraa   99 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 591 litraa   52 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 726 litraa   31 kPa = 0,31 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 501 m = 2 x 250 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 513 litraa      23 kPa = 0,23 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
« Viimeksi muokattu: 02.03.22 - klo:08:25 kirjoittanut tomppeli »

Poissa Rake

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö_OKT+AT, Päijät-Häme
« Vastaus #2 : 02.03.22 - klo:08:42 »
Kiitos paljon!

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö_OKT+AT, Päijät-Häme
« Vastaus #3 : 02.03.22 - klo:08:55 »
Kiitos sinulle, kun tulit foorumille!

Poissa Rake

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö_OKT+AT, Päijät-Häme
« Vastaus #4 : 16.04.22 - klo:17:49 »
Kohteeseen tarjottiin Oilonin Cube 13 konetta ja siihen 200l puskurivaraajaa lämmitykseen. Onko jollain koneesta kokemuksia? Kauhean huonosti tuntuu keskusteluista löytyvän... Aktiivisyvyys kaivolle toimittajan mukaan 215-230 m luokkaa (hieman toimittajasta riippuen). Hieman oli laskelmissa lämmityshehontarve yläkanttiin, mutta aika linjassa Tomppelin 214m kanssa.

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 873
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö_OKT+AT, Päijät-Häme
« Vastaus #5 : 17.04.22 - klo:08:27 »
Aiemmin noita Oilonin hintoja ei ollut julkisesti esim. maalämpötukun sivuilla kerrottu. Oli vain teksti pyydä tarjous. ilmeisesti joku kilpailija itki KKV:lle kun nyt hinnat löytyy. Ei anna firmasta hyvää kuvaa jos edes hinnat eivät ole julkisia. Kyllähän niitä pitää voida vertailla jo ennen tarjouspyynnön jättämistä.

Vielä kun takuu toimii näin niin eiköhän siitä voi vetää jotain johtopäätöksiä. Ei tuolla toiminnalla voi löytyä ko. merkki myyntilistan kärjestä.
https://www.aamulehti.fi/kotimaa/art-2000007257406.html
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo