Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT + AT Ilmajoki  (Luettu 1049 kertaa)

Poissa Zeims

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö OKT + AT Ilmajoki
« : 10.02.22 - klo:11:00 »
Hei,

Pyydän apua mitoitukseen seuraavilla tiedoilla:

- Sijainti: Ilmajoki
- Asuinrakennus ja erillinen autotalli
- Rakentamisvuosi: 2022
- Vesikiertoinen lattialämmitys molemmissa rakennuksissa
- Kerrosten lukumäärä: Asuinrakennus 1 krs ja autotalli 1 krs.
- Asuinrakennuksessa koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla, autotallissa poistopuhallin tai pieni ilmanvaihtokone LTO:lla
- Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus: Asuinrakennus: 58,2m, Autotalli 46 m
- Asuinrakennuksen ulkoseinä Hirsi 204 mm, seinän kokonaispaksuus 204 mm, U-arvo 0,53
- Autotallin ulkoseinä mineraalivilla 150 mm, seinän kokonaispaksuus 229 mm,  Arvalla: U-arvo 0,40
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain: Asuinrakennus: 153 m2, ilmatilavuus  yht. 450 m3. Autotalli: 116 m2, ilmatilavuus 396 m3
- Huonekorkeudet kerroksittain: Asuinrakennus: 2,8 m. Autotalli: 3,4 m
- Alapohja: Asuinrakennus: Maanvarainen betonilaatta 100 mm, EPS 200 mm, U-arvo 0,14. Autotalli: Maanvarainen betonilaatta 120 mm, EPS 150 mm, U-arvo 0,18
- Yläpohja: Asuinrakennus: Puhallusvilla, 500 mm, U-arvo 0,08. Autotalli: Puhallusvilla, 400 mm, U-arvo 0,10.
- Ikkunat 3 lasiset: Asuinrakennus: ikkunapinta-ala normaali. Läpi menevän erkkerin päissä isot ikkunat, U-arvo 1.0. Autotalli: 2kpl pieniä ikkunoita + 2kpl 3m x 3m nosto-ovet
- Rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali 28 m
- Tilojen lämpötilat: Asuinrakennus + 20 C, Autotalli + 14-15 C
« Viimeksi muokattu: 10.02.22 - klo:15:37 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö OKT + AT Ilmajoki
« Vastaus #1 : 10.02.22 - klo:15:35 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudiskohde, lamellihirsitalo + autotalli  ”Zeims”   ILMAJOKI   (Etelä-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 30 °C  -  menovesi lämpötila max 33 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C
- Lamellihirsitalo 2022: Lattialämmitys, 21°C, 153 m2, 436 m3    50,9 W/m2   7,79 kW   21 751 kWh
- Autotalli 2022: Lattialämmitys, 14°C, 116 m2, 396 m3       42,1 W/m2   4,89 kW   8 143 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 32+32/111, pituus 28m, dT=5K      7,4 kPa   0,23 kW   2 031 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         48 W/m2   12,91 kW   31 925 kWh

• Kiinteistö,  269 m2,  832 m3          5,7 COP   12,48 kW   31 925 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,192 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Yhteensä         5,1 SCOP   13,5 kW   36 325 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 352 kWh   0,88 kW   33 973 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   33 973 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            13,50 kW   33 973 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   269 m2   126 kWh/m2   5,1 SCOP   13,5 kW   33 973 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      13,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho ) 13,5 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -29 °C
- Maasta kerätään          ( 5,1 COP)   11,1 kW   27 279 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      6 694 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 694 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 440 kWh

Tarvitaan vähintään 285 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   285 m
- Kaivon aktiivisyvyys 281 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 285 m.   Putkea kaivossa yhteensä 570 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,7 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,82 l/s = 49,2 l/min = 2952 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,82 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 606 litraa   226 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,82 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 763 litraa   129 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,82 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 939 litraa   76 kPa = Ok?
- Kaivo, painehäviö 0,82 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntä mukana. Volyymi 963 litraa   71 kPa = Ok
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 672 m = 3 x 230 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 779 litraa      21 kPa = 0,21 bar
...
Tai kahdella kaivolla:
Tarvitaan 2 kpl 172 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   172 m
- Kaivon aktiivisyvyys 168 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 172 m.   Putkea kaivossa yhteensä   344 m

- Liitäntä pumpulta jakokaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,7 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla painehäviö virtauksella 0,82 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,82 / 2 = 0,41 l/s = 25 l/min = 1476 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,41 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 754 litraa   37 kPa = 0,37 bar
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Zeims

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT + AT Ilmajoki
« Vastaus #2 : 11.02.22 - klo:10:49 »
Kiitos!
Maalämpö uusi tuttavuus minulle. Ilmeisesti tällä laskennalla ei voida laittaa pumpun ja kaivon välille 40x2,4 eristettyjä putkia? Liian pieni? Pumpun ja kaivon välimatka 5m.

Kanaalina on Rauheat 40+40/145. Se jäi mainitsematta.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö OKT + AT Ilmajoki
« Vastaus #3 : 11.02.22 - klo:11:39 »
Liitäntäputkena käytetään yleensä vahvempiseinämäistä PE40x3.7 putkea.
Jos etäisyys on kuitenkin vain 5 metriä, ei häviö ole kovin suuri, eikä haittaa pahasti varsinkin, jos valitaan kahden kaivon vaihtoehto.
Yhdellä kaivolla suosittaisin kovastikin PE50x4.6 pienemmän painehäviön takia.