Hei,

Viime yönä oli pumppu pysähtynyt. Vikakoodi bm-kortin tiedonsiirto. Kun hälytyksen nollaa tulee se heti takaisin. Osaako kukaan auttaa?

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 377
Vs: Calibra vikakoodit
« Vastaus #1 : 05.02.22 - klo:10:31 »
Moi,

Oletko yrittänyt tätä helpointa keinoa, eli sammutat Calibran hallitusti (Käyttötila -> Pois), odotat jotta Calibra sammuttelee kompressorin ja pumppu hiljenee täysin. Tämän jälkeen päävirtakytkimestä virrat pois, odottelet vähän aikaa ja sitten virrat takaisin.

Hyvällä tuurilla tuolla on mennyt vain jokin bitti vinoon ja vika korjaantuu uudelleenkäynnistyksellä.
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE

Poissa Salamip

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Calibra vikakoodit
« Vastaus #2 : 05.02.22 - klo:14:21 »
Kiitos neuvosta, lähti kompura käyntiin anturiherjojen nollaamisen jälkeen. Katsotaan tuleeko hly uudestaan.

Tähän thermiaanhan on online sovellus. Onko maksullinen ja tuleeko sovellukseen heti virheilmoitukset? Tämän huomasin vasta kun suihkussa ei tullut lämmintä vettä melkein vuorokauden hälystä.

Poissa Salamip

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Calibra vikakoodit
« Vastaus #3 : 05.02.22 - klo:17:45 »
Ongelmat jatkuu... tunnin oli pumppu normaalisti toiminnassa ja taas oli tullut sama häly. Bm-kortin tiedonsiirto. Enää ei lähtenyt ollenkaan käyntiin. Käynnistäessä tosiaan herjaa antureita. Ei enää saanut nillittää.

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 377
Vs: Calibra vikakoodit
« Vastaus #4 : 05.02.22 - klo:21:09 »
Kiitos neuvosta, lähti kompura käyntiin anturiherjojen nollaamisen jälkeen. Katsotaan tuleeko hly uudestaan.

Tähän thermiaanhan on online sovellus. Onko maksullinen ja tuleeko sovellukseen heti virheilmoitukset? Tämän huomasin vasta kun suihkussa ei tullut lämmintä vettä melkein vuorokauden hälystä.
Online on maksuton palvelu. Sinne tulee virheilmoitukset heti ja niistä tulee sähköpostiin tieto.
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Calibra vikakoodit
« Vastaus #5 : 07.02.22 - klo:08:34 »
Onkohan se koneen laiteprofiili oikein? Silloin se ei löydä antureita.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Salamip

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Calibra vikakoodit
« Vastaus #6 : 07.02.22 - klo:16:32 »
Taas toimii. Softa vaati päivityksen. Lähettivät thermialta ja muistitikulta sai suoraan pumpulle.