Footerin mukainen huusholli, tallipiiri kytketty vasta joulun välipäivinä. Järjestelmä pelannut siihen saakka varsin huomaamattomasti. Käyntiaikasuhteet yms kohdallaan, käsittääkseni.
Tallipiirin lämmönvaihtimen ensiöpuoli on liitetty meno/paluu linjojen väliin, säätöä kuristetaan linjansäätöventtiilillä. Toisiopuolella kiertää glykoliseos, ja sen kiertoa ohjaa ECS 40/41. Talli yhdistetty abt 20m kanaalilla jonka päässä jakotukin takana kolme abt 90m piiriä. Putkimiehen suosituksesta piirit täysin auki ja toisiopuolen kv-pumppu 2-asetuksella. Reilun Parin litran virtauksia näyttää per piiri. Suunnitelmissa taitaa olla alla kahden.
Talon käyrä 2 +2 ja talliin 3 -4 tällä hetkellä. Oletan että nuo aika hyvin kohdallaan.
Suurimpana muutoksena tuosta näyttää tulleen että Niben kv-pumppu pudottaa tehot 27% (ennen liitäntää pyöri 80%nurkilla) nurkille jos antaa olla automaatilla. Oletettavasti tästä johtuen talon perimmäisissä piireissä ei meinaa riittää kiertoa kylmemmällä kelillä.
Tullut kokeiltua monenlaista säätökomboa, mutta yleispätevää jokasään versiota ei vielä löytynyt. Josko täällä raadilla olisi näkemystä miten tuota lähtisi hakemaan kohdalleen. Liitteenä pari pakkaspäivän logia, ennen tallin liitosta ja viime sunnuntailta.
Liekö jälijilla että tuolle linjansäätöventtiilille pitäisi löytää ensimmäinsenä jonkinlainen kompromissi?
Sen verran univelkaa päällä että toivottavasti tajunnanvirrasta saa tolkkua...