Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: NIBE F1245-8 tallipiirin säädöt hakusessa  (Luettu 1114 kertaa)

Poissa code

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
NIBE F1245-8 tallipiirin säädöt hakusessa
« : 01.02.22 - klo:22:41 »
Footerin mukainen huusholli, tallipiiri kytketty vasta joulun välipäivinä. Järjestelmä pelannut siihen saakka varsin huomaamattomasti. Käyntiaikasuhteet yms kohdallaan, käsittääkseni.

Tallipiirin lämmönvaihtimen ensiöpuoli on liitetty meno/paluu linjojen väliin, säätöä kuristetaan linjansäätöventtiilillä. Toisiopuolella kiertää glykoliseos, ja sen kiertoa ohjaa ECS 40/41. Talli yhdistetty abt 20m kanaalilla jonka päässä jakotukin takana kolme abt 90m piiriä. Putkimiehen suosituksesta piirit täysin auki ja toisiopuolen kv-pumppu 2-asetuksella. Reilun Parin litran virtauksia näyttää per piiri. Suunnitelmissa taitaa olla alla kahden.

Talon käyrä 2 +2 ja talliin 3 -4 tällä hetkellä. Oletan että nuo aika hyvin kohdallaan.

Suurimpana muutoksena tuosta näyttää tulleen että Niben kv-pumppu pudottaa tehot 27% (ennen liitäntää pyöri 80%nurkilla) nurkille jos antaa olla automaatilla. Oletettavasti tästä  johtuen talon perimmäisissä piireissä ei meinaa riittää kiertoa kylmemmällä kelillä.

Tullut kokeiltua monenlaista säätökomboa, mutta yleispätevää jokasään versiota ei vielä löytynyt. Josko täällä raadilla olisi näkemystä miten tuota lähtisi hakemaan kohdalleen. Liitteenä pari pakkaspäivän logia, ennen tallin liitosta ja viime sunnuntailta.

Liekö jälijilla että tuolle linjansäätöventtiilille pitäisi löytää ensimmäinsenä jonkinlainen kompromissi?

Sen verran univelkaa päällä että toivottavasti tajunnanvirrasta saa tolkkua... ;)





 
Nibe F1245-8kW, kaivo 212m josta kallioon 178. Lämmitettäviä neliöitä tällä hetkellä 167m2 + at 70m2. Lattialämmitys. Rakennusvuosi 2015.

Poissa nibelitietoa

  • johtaja/päällikkö ;P
  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE F1245-8 tallipiirin säädöt hakusessa
« Vastaus #1 : 24.04.22 - klo:18:11 »
Entäs jos kokeilisit laittaa KV-pumpun manuaalille ja lisäisit sen tehoja testaten 5%:n tai 10%:n portaissa niin, että kauimmaisiinkin huoneisiin riittää kylmällä lämpöä... olettaen, että tämä oli se varsinainen ongelma tajunnanvirtatekstisi perusteella. 27%:n teho lämmityssyklin ollessa päällä on kyllä lämmitysvedelle melkoisen pieni. Omassa F1226-6 pumpussa ei edes ole automaattiasentoa. Edellisen omistajan/tehtaan jäljiltä säätö oli mulla 70%:ia, jolla lämmitysveden delta meni alle 5 asteen, mikä ei ole enää optimaalinen, joten päädyin laskemaan pumpun tehoja. Osasyynä itselläni varmaan myös se, että 6Kw:n pumppu ei ehdi lämmittämään aiempaa kylmemmäksi jäähtynyttä vauhdikkaasti virtaavaa nestettä yhtä nopeasti kuin ennen tallia. Talven mittaan hain optimaalisimmaksi säädöksi tähän omaan ympäristöön 52%:ia. Ittellä tuli siis viime syksynä talli lisää kiertoon ja välissä ei ole mitään lämmönvaihdinta vaan sama neste kiertää Niben sisäisellä pumpulla jokaisessa piirissä. Tuossa logissasi näytti lämmitysveden delta olevan 5.8 astetta, joten varaa olisi tehoja lisätä jonkun verran ja silti pysyisi delta 5 asteessa ja kierto riittäisi todnäk paremmin kauimmaisimpiinkin huoneisiin.
NIBE F1226-6kw, OK-talo Kainuusssa 155m2, 411m3 ja talli 49m2, 125m3, Talli Calpex Duo kanaalin (32m) päässä, savimaassa 2x300m vaakatubea, IV:nä Vallox 145 MV